两个变压器同时用还是一个用一个备?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年09月28日 19:20:44
来自于变压器
只看楼主

有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?

有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。
我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
免费打赏
ouer1984
2012年10月02日 18:23:22
22楼

有钱就两台同时用,明备用,没钱就一用一备
回复
perfecth
2012年10月03日 08:41:32
23楼
我的风力发电的,目前110kV两个主变就一个运行一个热备用
回复
perfecth
2012年10月03日 08:42:19
24楼



然后一个月轮换一次。
回复
chefushe
2012年10月03日 09:29:38
25楼
两台变压器高压侧各用一路电源,低压侧通过断路器,母联开关,及相应的保护措施进行并联运行较为合理,
回复
lnhldlwj
2012年10月03日 20:20:57
26楼
两台热备用比较合理,具体还是挺领导的好啊。
回复
guangcheng57
2012年10月03日 20:40:47
27楼
损耗是这样的,但人家说明了是重要负荷,按照二类负荷供电标准,需要双电源的,所以2台2000KVA的并用比较可靠,2500KVA的既没有减少投资,而且冷备用还达不到二类负荷的供电要求。
回复
dgshyjm
2012年10月04日 08:42:31
28楼
外行领导内行呗,普遍现象
回复
shdq2777
2012年10月04日 10:25:55
29楼
两台变压器同时运行互为备用
回复
zhanglianyun1989
2012年10月04日 10:28:16
30楼
回复
xdcome
2012年10月04日 10:37:58
31楼
个人认为还是并联使用、自动切换比较好,系统可靠性比较高
回复