两个变压器同时用还是一个用一个备?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年09月28日 19:20:44
来自于变压器
只看楼主

有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?

有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。
我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
免费打赏
muyuyao
2012年10月04日 11:01:45
32楼
建议两台同时运行,热备用。

--------热备用的话,每月要多掏大量的变压器基本电费!!!

记得5年前变压器基本电费是26元每月每KVA,1000KVA每月就26000元!!!每年30多万!!!

既然是重要负载,冷备用完全有必要!!!每年或每半年切换一次即可!!!

变压器不至于轻易放坏!!!

当然了,每年的变压器预防性试验是必须的!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-10-4 14:52 编辑 ]
回复
muyuyao
2012年10月04日 14:52:14
33楼
有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。
我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。

--------两台2500KVA变压器一用一冷备用的话,预留容量近1000KVA,似乎有点浪费!!!这取决于后期扩建容量有多大!!!

两个2000KVA变压器并联使用,更加浪费!!!负载率还不到40%!!!损耗也大,变压器基本电费更高,一个月就十多万基本电费,没准比电度电费少不了多少!!!

如后期扩建负荷不到400KVA的话,建议两个2000KVA变压器一用一冷备用!!!
回复
cz13306196492
2012年10月04日 15:11:52
34楼
项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,选2500的肯定大了。
变压器并列运行有这个必要吗? 没必要
两台变压器一用一备比较好,建议选用2000KVA的两台,通过低压三锁两实现备用
回复
muyuyao
2012年10月04日 15:21:46
35楼
备一个闲置那不浪费吗?

-------楼主说了“就是同时使用的负荷,都是重要负荷”!!!

既然如此,高压回路肯定是两路,一用一备!!!

如果变压器没有备用的话,用电可靠性将无法保证!!!

再说了,高压线路及其进出线柜的备用,本身造价就非常高,比备用一台变压器的费用要高出好几倍,目的就是为了提高供电可靠性!!!

既然老虎头和身子都买了,还在乎买老虎屁股那点钱吗???!!!
回复
xiaoqibing
2012年10月04日 15:35:10
36楼
考虑到基本电费问题,还有就是符合不超过1600,为什么不能用两台800的变压器并列运行,考虑到负荷的重要性,可以用双电源,保证供电的可靠性。用2000和2500的基本电费不是一个小数目,你还要考虑到变压器的损耗。如果是有钱的单位可以考虑,如果是移交给物业单位,建议考虑清楚费用问题。
回复
muyuyao
2012年10月04日 16:17:07
37楼
必须用文字明确说明只申请一台变压器的用电容量,两台变压器一用一备,不可能同时运行!!!

如两台2000KVA变压器一用一备的话,报装容量肯定是4000KVA,但申请负荷只能是2000KVA,亦即楼主只需要电力公司为贵公司提供2000KVA的供电能力!!!

只怕供电公司蛮不讲理,虽然电网只提供了2000KVA的供电能力,却要按4000KVA收取变压器基本电费!!!

这样不讲理的事情我十多年前就遇到过,也是两台变压器一用一备,且变压器每一次切换时也都给电业局打了文字申请,它也同意了,但变压器基本电费还会每年被多计6个月的!!!因为电业局的电脑计费系统,已经被人为错误地设置为每台变压器每年最多只能报停6个月,第七个月及以后6个月,电脑会自动将该变压器由“停用”状态切换为“运行”状态!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-10-4 16:21 编辑 ]
回复
kxjorda
2012年10月04日 19:53:31
38楼
个人觉得应该一用一备
回复
hanzhg54
2012年10月04日 21:21:31
39楼
你和领导都不对,应该按照你的2000KVA一用一备。
回复
ymk0510
2012年10月05日 07:51:53
40楼
热备用 平时加个联络柜 相位准确 其实同时并列 也没问题
回复
ccp2005911
2012年10月05日 13:38:20
41楼
同意38楼的,还要考虑电费问题
回复

相关推荐

APP内打开