有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
有个项目负荷1500KVA,最大不超过1600KVA,就是同时使用的负荷,都是重要负荷。
我想两个2000KVA变压器的并联使用,领导想用2500KVA(一用一备)。大家看呢?
42楼
这个主要是来学习的
回复
43楼
建议计算一下低压短路电流和开关的遮断容量,两台2000KVA并联估计不会小。如果柜子没有安装高分断能力的开关是无法安全运行的。
领导意见正确,使用一台吧!
回复
44楼
最大负荷才1600kW,并不算大呵,用一台2000kVA变压器就够了,经济性最好,无需考虑什么备用变。正牌(不是伪劣杂牌)变压器的寿命一般不少于20年哦。
回复
45楼
所谓的变压器冷备用及高压断开,当二级负荷出现问题的时候,短时间操作合闸需要操作人员的娴熟技巧,同时平时要例行做好变压器的试运行及保养工作。建设两个变压器两个都用,重要负荷可以互为备用,操作时只需要合低压开关。
回复
46楼
两个2000KVA变压器并联使用,更加浪费!!!负载率还不到40%!!!损耗也大,变压器基本电费更高,一个月就十多万基本电费,没准比电度电费少不了多少!!!
如后期扩建负荷不到400KVA的话,建议两个2000KVA变压器一用一冷备用!!!
回复
47楼
问题描述不是很清楚,比较乱。究竟现场是个什么情况,现有条件是什么,可以怎么?等等,描述清楚,其他师傅,不要瞎猜。
回复
48楼
是啊,我们厂里的变压器实在是要检修没办法了才只用一台变压器的,一般都是2台以上
回复
49楼
建议2台同时用,国标的变压器1600
回复
50楼
学习学习
回复
51楼
负荷1500KVA,最大不超过1600KVA。可选二台1600kVA,各带一半负荷,全部投运,满足重要负荷的要求!节约投资,变压器也不会过载。
回复