1、常规方法 根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10kW,B相负载总功率9kW,C相负载总功率11kW,取最大值11kW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率)
例如:C相负载总功率 = (电脑300W X10台)+(空调2kW X4台)=11kW
1) 变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;
2) 这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;
3) 变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;
4) 变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;
5) 由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的;
6) 所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时);
7) 有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的!
8) 变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。
额定电流是指用电设备在额定电压下,按照额定功率运行时的电流。也可定义为电气设备在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下可以长期连续工作的电流。用电器正常工作时的电流不应超过它的额定电流。
额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数( 单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流 。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子, 以√3为分母来表示 ,例如线电流为 500A ,则绕组的额定电流为(500/√3)A。
变压器在额定容量下运行时,绕组的电流为额定电流。参照国家标准GB/T15164—1994《油浸式电力变压器负载导则》,变压器可以过载运行,三相的额定容量不超过100 MVA( 单相不超过33.3 MVA )时,可承受负载率(负载电流/额定电流)不大于1.5的偶发性过载,容量更大时可承受负载率不超过1.3的偶发性过载。
套管也应有相应的过载能力,绕组热点温度和顶层油温度分别不能超过140℃和105℃。
(1) 变压器额定电流的计算
根据公式计算,变压器电流:I=S/(根号3*U) 负载功率P=S*cos。
口算 :一次电流: I=S*0.06 ,二次电流: I=S*1.5 ,S是变压器的容量,cos是变压器的功率因数,变压器的负荷率。
变压器的负荷率一般如 80%~90% 。也就是说变压器的最佳工作状态为额定容量的85%,满载或过载都将减少变压器的使用寿命。
求电流:与三相负载求电流相同,I=S/1.732×U,I=80/1.732×0.4,I=115A。
(2)变压器的过载能力及允许过载时间
过载10% ,变压器可持续运行 180分钟 。
过载20% ,变压器可持续运行 150分钟 。
过载30% ,变压器可持续运行 120分钟 。
过载60% ,变压器可持续运行 45分钟。
过载75% ,变压器可持续运行 15分钟 。
在工作中经常会遇到这样的问题,一般只要按照容量与以下系数的乘积就可以得到基本估算值,与实际值非常接近,完全可以满足工作需要,不必用公式做繁琐的运算,以10KV变0.4KV的变压器为例,高压侧容量乘以0.06即是高压侧额定电流值4.8安,低压容量乘以1.5即为低压侧额定电流值120安。
变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流,计算变压器的额定电流,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U。
您对本文有何看法? 欢迎在底部留言评论!