在电力系统中,10/0.4kV变压器、低压断路器、互感器及母线配合表是确保电能安全、稳定传输的关键组件。它们各自承担着不同的任务,但彼此之间又紧密配合,共同构成了电力系统的核心架构。 10/0.4kV变压器是电力系统中常见的降压设备,负责将高压电能转换为低压电能,以满足日常用电需求。低压断路器则是电力系统中的保护设备,主要用于在电路出现过载、短路等异常情况时,及时切断电源,防止设备损坏和火灾事故的发生。
互感器是电力系统中的重要设备,用于将高电压、大电流转换为低电压、小电流,以便于测量和保护设备的正常运行。母线则是电力系统中的主干线路,负责将电能从变压器传输到各个用电设备。下面小编就给大家分享10/0.4kV变压器、低压断路器、互感器及母线配合表,推荐大家收藏!
附注:
1、 Ip—短路电流峰值;Ik—对称稳态三相短路电流有效值;短路电流计算以上级系统容量无穷大为计算条件。
计算公式:
① Ik = Se/1000(1.732UeUk%)= 100Se/1000(1.7320.4Uk)=144.34Se /1000Uk(kA)
② Ip =2.55Ik
③ 变压器高压侧额定电流=Sr/1.732Ue=Se/17.32(A)
低压侧额定电流=Sr/(1.732Ue)=Se/(1.7320.4)=1.443Se (A)
2、变压器低压侧接地线按变压器D,yn11接法;变压器负序及零序阻抗等于正序阻抗;变压器低压侧5m,短路切除时间0.6s计算。
3、变压器低压侧出线按环境温度选择铜芯电缆、铜母线、母线槽,过载系数取1.25。单芯电缆并列系数取0.8;多芯电缆并列系数取0.9;YJV电缆温度系数取0.96;母线温度校正系数取0.887。