在运行中的变压器在并入一台变压器,然后再退出原来运行的变压器,在这个过程中能保证用户不停电且电源的质量不受影响吗?如果要分析并入瞬间的电压电流分析,该如何入手。。。。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-4 19:14 编辑 ]
在运行中的变压器在并入一台变压器,然后再退出原来运行的变压器,在这个过程中能保证用户不停电且电源的质量不受影响吗?如果要分析并入瞬间的电压电流分析,该如何入手。。。。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-4 19:14 编辑 ]
2楼
该两台变压器符合并列的条件。有高手能指导一下吗?
回复
3楼
变比相同,接线组别相同,短路阻抗相近。
回复
4楼
我现在就怕并入的瞬间产生过电压及谐波,导致电流电压的畸变,现在就是不懂得分析。。。。求高手指导。。。
回复
5楼
实在不放心,你就用一台完全一模一样的变压器(包括容量、变比、接线组别。短路阻抗都完全一样),先2台变压器并列,然后再停原来的变压器。这样就没有你担心的问题了!
回复
6楼
谈谈个人看法:在运行中的变压器在并入一台变压器,然后再退出原来运行的变压器,在这个过程不会造成电源质量不会受影响。(既然楼主提了这个问题,相信变压器的并列运行条件都达到了要求)
因为负载没变,只是在电源端再并联了一个电源。在变压器并列运行时(瞬间)电压不变,但会产生分流,对负载是不会有影响的。
回复
7楼
变比相同,接线组别相同,短路阻抗相近 就可以 不会对用电产生影响
回复
8楼
大可不必担心。实际运行中的并联运行变压器在投、退时没发生楼主所说的现象。
回复
9楼
用暂态(是个以时间为自变量的函数)和稳态两个思路去分析计算各点的电压和电流吧。
回复
10楼
用一模一样参数的变压器,应该就什么都不用考虑了吧
回复
11楼
首先要看待并入的变压器是否满足并列运行的条件,再看变压器的一次电源是否同步,如果条件满足,可以并列运行。
回复