请教变压器继电保护问题
sdx034100428
2010年03月31日 13:28:43
来自于变压器
只看楼主

最近碰到一个10KV进线的配电项目用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?信号作用于什么位置,是跳闸吗?小弟先谢谢了:) :)

最近碰到一个10KV进线的配电项目
用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,
不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?
再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?
信号作用于什么位置,是跳闸吗?
小弟先谢谢了:) :)
免费打赏
tnc
2010年03月31日 14:03:03
2楼
没咋看明白问的啥
回复
sdx034100428
2010年03月31日 14:13:48
3楼
第一次接触高压配电,说的不清楚,还请见谅。
就是1600KVA的干式变压器(高压侧是10KV,低压侧0.4KV)应该做哪些必须的继电保护?
再就是如果做相间短路保护的话,应该怎么做?
回复
tnc
2010年03月31日 15:10:51
4楼
继电保护规范上说的很清楚:o
回复
sdx034100428
2010年03月31日 15:43:57
5楼
是这样,我了2个1600KVA的干式变压器,我不知道相间短路该怎么检测?
如果是通过检测相间短路引起的过电流的话,是在10KV母线上装电流互感器还是每个变压器的高压侧装电流互感器?
回复
lesonlee
2010年04月01日 14:40:18
6楼
個人觀點~僅供參考~
一般做法~
是在"每個變壓器10KV的饋線上"~
(位置在變壓器高壓饋電盤內)
裝電流互感器~
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
fengdan333
2010年04月01日 14:55:15
7楼
我也来学习一下。
回复
zxc24
2010年04月01日 15:31:51
8楼
进来学习
回复
yaoguizhong213
2010年04月02日 08:32:15
9楼
高低压都加CT做差动(星三角相对),另外,速断过流零序都要
回复
leary4
2010年04月02日 09:26:58
10楼
还别说 我还真没注意过变压器的保护是什么我们这
回复
悠然
2010年04月02日 11:29:04
11楼
看看继电保护规范或设计手册吧。
回复

相关推荐

APP内打开