请教变压器继电保护问题
sdx034100428
2010年03月31日 13:28:43
来自于变压器
只看楼主

最近碰到一个10KV进线的配电项目用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?信号作用于什么位置,是跳闸吗?小弟先谢谢了:) :)

最近碰到一个10KV进线的配电项目
用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,
不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?
再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?
信号作用于什么位置,是跳闸吗?
小弟先谢谢了:) :)
免费打赏
qiufong6661
2010年04月04日 17:08:02
12楼
看手册…其实内部故障,就差动保护即可。变压器太小了,不必要非电量保护
回复
changjiangsheng
2010年04月04日 17:21:31
13楼
学习
回复
qq569555767
2010年04月04日 21:04:08
14楼
三角形互感器接在变压器的Y侧
回复
whywhyiloveyou
2010年04月04日 21:10:32
15楼
干式变压器怎做非电量保护?我认为低压都加CT做差动(星三角相对),另外,速断过流零序,高压就不用了吧,你以为是变电站啊,暂时还没见过人做过.
回复
heihei1
2010年04月05日 13:37:53
16楼
过流,速断。足以
回复
yangzhiyongy
2010年04月05日 14:55:38
17楼
不懂
回复
jie_3365
2010年04月05日 22:40:19
18楼
过流 速断:victory:
回复
zbx_00008
2010年04月07日 14:01:17
19楼
变压器的保护用星星接线,相间短路保护直接加2相或3相电流做。
再就是开口三角的互感器是在高压侧。
超温信号作用保护跳闸。
回复
xhuhuaa
2010年04月07日 17:06:07
20楼
过流,速断,最好还要过负荷
差动要8000KVA以上或速断灵敏度不够才用吧
回复
mohui200871
2010年04月07日 18:37:17
21楼
进来学习一下。。。。。。。。
回复