最近碰到一个10KV进线的配电项目用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?信号作用于什么位置,是跳闸吗?小弟先谢谢了:) :)
最近碰到一个10KV进线的配电项目
用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,
不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?
再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?
信号作用于什么位置,是跳闸吗?
小弟先谢谢了:) :)
22楼
采用速断和过流就可以啦。
回复
23楼
:handshake
回复
24楼
我是过来学习的
回复
25楼
1600KVA的干变保护一般只有过流、速断、过负荷、高温、超高温。小容量变压器内部保护。
回复
26楼
赞同25楼的说法。
此外,因为变压器的容量并不大所有可以不用“差动保护”。
回复
27楼
用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,
不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?
再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?
信号作用于什么位置,是跳闸吗?
变压器保护:过流,速断,零序,过负荷,温度,瓦斯(油变),差动(外部故障,保护部动作;内部故障,保护动作)保护等。
回复
28楼
回复1#楼:对1600KVA的干变引出线套管及内部的短路故障应装设相应保护装置:线圈为三角---星形连接的变压器可采用两相三继电器式的过流保护。差动是不需要了,况且需要差动保护是有要求的:handshake
回复
29楼
我觉得楼主没有讲清楚,关于继电器保护规范上都将对很明白,你只要选好变压器的型号的容量查表就可以得出型号
回复
30楼
看不懂
回复
31楼
变压器2000KVA以上才装差动了.
回复