最近碰到一个10KV进线的配电项目用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?信号作用于什么位置,是跳闸吗?小弟先谢谢了:) :)

最近碰到一个10KV进线的配电项目
用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,
不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?
再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?
信号作用于什么位置,是跳闸吗?
小弟先谢谢了:) :)
免费打赏
whisee
2010年04月08日 20:21:36
32楼
变压器高温、过流、速断保护
回复
chnp38
2010年04月08日 20:26:37
33楼
变压器容量过小,不必装设差动保护。
在高压柜(送变压器出线)变压器侧(即断路器后)装设两只电流互感器即可
回复
jacky3077
2010年04月08日 22:54:07
34楼
这是一个常见的用户专变吧,不知是一线二变还还二线二变,个人认为在高压上设过流1段、2段即可,变压器容量才1600,不需用差动,,低压侧为星形侧,设过流即可。如果是二线二变,可在400伏侧加母联以提高可靠性。
回复
jacky3077
2010年04月08日 22:55:06
35楼
信号可设高温,超温、五防
回复
bossdyc
2010年04月08日 23:43:25
36楼
过流,速断,超温、过负荷就可以了
回复
sdx034100428
2010年04月09日 09:07:57
37楼
谢谢各位的指导
我的思路是10KV电缆进线,然后用单母线(不分段),因为总负荷有2600KW,所以选择了两个1600KVA的变压器(干式还是油浸式暂时未定),经过变压器后要到低压配电室,最后到达各个动力箱或者负荷比较大的设备。
我现在不清楚在变电室这部分我该选择什么样的高压柜,是中置柜还是环网柜?另外对于这部分需要的继电保护有哪些?
我比较确定的是过流,速断,变压器超温。还有就是检测过流的互感器是装在哪段线路上?
小弟先谢谢各位了:handshake
回复
dzkdzk
2010年04月09日 09:20:39
38楼
不懂。
回复
zjbaiyu
2010年04月09日 11:19:30
39楼
楼主如果你是老板就去请别人做,很多东西不是一下就能学会的。
回复
zhangxiaofeng126
2010年04月09日 14:23:50
40楼
这个在10kV配电中常用的,保护配三段式(或二段式)电流速断保护,电压互感器采用V/V接线就可,不需开口三角形。
回复
zhangxiaofeng126
2010年04月09日 14:26:10
41楼
一个进线柜,(有的在进线柜后面加个专用计量柜),2个出线柜,一个母线PT柜,进线和出线都采用电流速断保护,出线的保护装置(如果是干变)带变压器温升保护,如果是油变,带瓦斯保护