请教变压器继电保护问题
sdx034100428
2010年03月31日 13:28:43
来自于变压器
只看楼主

最近碰到一个10KV进线的配电项目用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?信号作用于什么位置,是跳闸吗?小弟先谢谢了:) :)

最近碰到一个10KV进线的配电项目
用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,
不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?
再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?
信号作用于什么位置,是跳闸吗?
小弟先谢谢了:) :)
免费打赏
z68522
2010年04月09日 21:20:03
42楼
过流,速断,最好还要过负荷
回复
zhouzhong168
2010年04月10日 09:07:02
43楼
一般变压器采用速断,过流,过负荷,零序等电流保护。你说的开口三角是电压互感器,用于零序电压测量或保护用的。
回复
xiezhilin
2010年04月10日 09:44:21
44楼
回复
tingquanshanren
2010年04月10日 10:41:51
45楼
1600kva的变压器,一般配置电流速断保护和过电流保护作相间短路的保护。
如果变压器有过负荷的可能,则必须配过负荷保护。
如果是干变,要配温度保护,是油变,要配瓦斯保护。
如果10KV是接地系统(如电阻接地,由上级变电站决定),则要配零序电流保护作为接地短路的保护。
回复
zyz8438
2010年04月10日 11:03:11
46楼
1600kV的干式变压器保护,主要有速断、过流、过负荷、高压侧接地、低压侧接地保护(如低压进线有则可不重复设置)。另外还有超温跳闸、高温报警等非电量保护。
保护的CT一般装在干式变压器高压侧开关柜内。
回复
kyzy_0731
2010年04月10日 12:09:26
47楼
过流,速断,过负荷,想简单些,可用GL系列,再加上低电压延时跳闸,别忘了重瓦斯跳闸、轻瓦斯报警、超温信号等,也可采用综合自动保护,接线和调试都很方便
回复
lanxing108
2010年04月10日 13:00:35
48楼
就普通的10kV配电的话,可以参考:
回复
ahaqhf
2010年04月10日 15:39:57
49楼
继电保护规范上说的很清楚
回复
xiaohu19860304
2010年04月10日 16:16:13
50楼
一般做的就是,过压、失压、短路保护。
瓦斯、超高温。
回复
jiyb
2010年04月10日 20:25:44
51楼
干变,有高温保护
回复