最近碰到一个10KV进线的配电项目用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?信号作用于什么位置,是跳闸吗?小弟先谢谢了:) :)
最近碰到一个10KV进线的配电项目
用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,
不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?
再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?
信号作用于什么位置,是跳闸吗?
小弟先谢谢了:) :)
52楼
很好的资料 值得学习 非常感谢楼主的分享
回复
53楼
应该是做差动保护,速断、过流什么的,都必须有啊
回复
54楼
用开口三角
回复
55楼
不知道你是做设计还是做项目,如果你是做项目,这个问题应该由做设计的去解决。
回复
56楼
选ISA-351G微机保护测控装置
回复
57楼
过流,速断,最好还要过负荷
原来这么深奥
回复
58楼
看工业与民用配电设计手册第三版
回复
59楼
如果简单点的话,只在高压侧用CT做过流速断保护跳闸可以了。
回复
60楼
电力我不了解
得学习
谢谢指教
回复
61楼
你说的还真不是很清楚,你是不是只要能保护这两台变压器就行了是吗,变压器1600KVA高压侧开关正常情况下是用真空断路器的,而真空断路器的开关柜也就是我们这所说的中置柜(就是手车式开关柜),
至于你所说的保护要怎么做?起保护变压器的互感器是用电流互感器的,而电流互感器好像没有开口三角型这种说法吧,只有电压互感器才有开口三角型接法的。还有就是高压柜会根据变压器的容量来配CT的,CT就是电流互感器,高压柜上也会配有微机保护,微机保护里面有过流保护,速断和零序保护)客户侧的专用变一般只要开启过流和速断保护就可以的。干式变压器都会配温控器的,只要达到设定的温度就会报警、跳闸。
回复