2010年03月31日 13:28:43
来自于变压器
只看楼主

最近碰到一个10KV进线的配电项目用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?信号作用于什么位置,是跳闸吗?小弟先谢谢了:) :)

最近碰到一个10KV进线的配电项目
用10KV进线,两个1600KW的干式变压器,经过SF6接到10KV母线,
不知道变压器的相间短路保护应该怎么做,用开口三角吗还是什么其他方式?
再就是开口三角的互感器是在高压侧还是低压侧,还是两侧都要?
信号作用于什么位置,是跳闸吗?
小弟先谢谢了:) :)
免费打赏
xiyao88688
2010年04月11日 20:17:46
62楼
说得没错,像他这些问题在施工前肯定有设计的出来蓝图的,有图纸一看就清楚了
回复
fcjl
2010年04月11日 21:03:50
63楼
在变压器的二次侧装CT,过流,速断保护
回复
szg249322781
2010年04月12日 09:43:49
64楼
不明白
回复
wxdchgs
2010年04月12日 12:10:45
65楼

说的简洁明了:victory:
回复
xuxudodo
2010年04月12日 15:42:41
66楼
进来学习
回复
zxr2625
2010年04月12日 17:05:16
67楼
高压进线柜、PT柜、计量柜、馈线柜,PT柜装设三相五柱电压互感器,可以监测10KV对地绝缘等,馈线柜装设两个单相电流互感器,设置过流、速断就可以了,你的变压器较小。
回复
laiwenliang
2010年04月12日 20:00:21
68楼
学习!
回复
dianyi2007
2010年04月12日 21:24:51
69楼
可以用变压器差动保护,如果稳定性要求不高的话可以不用,而用普通的继电保护。
回复
oppomp32008
2010年04月12日 22:22:41
70楼
加过流 速断
回复
szatc
2010年04月13日 13:58:21
71楼
看看
回复