变压器接地问题
雨后悠悠看晚晴
2010年01月21日 21:52:47
来自于变压器
只看楼主

看这个图,系统PE排直接从变压器外壳和中性线接地处引的根据回复,问题如下:1、变压器保护接地与工作接地是否应该分开?(有回答可以,有回答不可以) 2、 还有一点就是,IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室内将中性点就地接地,规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电屏内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其它处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通道而返回电源。

看这个图,系统PE排直接从变压器外壳和中性线接地处引的
根据回复,问题如下:1、变压器保护接地与工作接地是否应该分开?(有回答可以,有回答不可以)
2、 还有一点就是,IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室内将中性点就地接地,规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电屏内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其它处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通道而返回电源。
以上问题已在82楼+给出回复,个人观点,请各位高手师傅指正:time:

3、变压器中性点直接就地接地与在低压配电盘里接地有什么区别?或者说,什么时候直接就地接地,什么时候在低压配电盘里接地?
(2月1日更新)


[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-2-1 16:45 编辑 ]

变压器.JPG

免费打赏
sd3644893
2010年01月21日 22:17:08
2楼
我也是来学习的,顶一下哦:)
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月21日 23:33:37
3楼
感觉此接地方式存在问题,如果变压器处存在碰壳故障,那故障电流通过PE将传导至设备,所以我觉得,中性线接地跟变压器外壳接地应分开,相互不影响,中性线至低压配电盘,分出PE排。高手点评一下,我有些迷糊。。。:L

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-1-21 23:43 编辑 ]
回复
zxfcnc
2010年01月22日 08:07:36
4楼
学习了。
回复
根哥
2010年01月22日 08:16:32
5楼
第一次看这样的接地
回复
changxingyuanke
2010年01月22日 08:47:29
6楼
同意三楼,中线接地是工作接地,变压器外壳接地是保护接地,应该分开。如果小妹理解有误,大侠指出。谢谢!
回复
dqzdhyl
2010年01月22日 10:01:31
7楼
PE线接法不对,零线和PE线不应接一起。
:) :) :) :) :) :)
回复
jiushen_5678
2010年01月22日 10:21:05
8楼
先把变压器中性点接至低压开关柜零线排,在用30*3的铜排把变压器中性点接至变压器底座槽钢螺丝孔处,用螺丝把铜排槽钢和接地线拧紧固定好即可,注意铜排不要和变压器散热外壳接触。
回复
guohuasmile
2010年01月22日 10:28:03
9楼
我们单位变压器中性点是和变压器底座连在一起的,底座和整个接地系统接在一起的,貌视和您的图纸接法一致。
回复
sdjbzx
2010年01月22日 10:34:44
10楼
变压器中性点接地没有问题,零线可直接从中性线引出也没有问题,但PE线与N线不可共点接地,应当分别接地!!
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月22日 10:49:02
11楼

那低压开关柜的PE排怎么引出来?
回复

相关推荐