变压器接地问题
雨后悠悠看晚晴
2010年01月21日 21:52:47
来自于变压器
只看楼主

看这个图,系统PE排直接从变压器外壳和中性线接地处引的根据回复,问题如下:1、变压器保护接地与工作接地是否应该分开?(有回答可以,有回答不可以) 2、 还有一点就是,IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室内将中性点就地接地,规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电屏内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其它处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通道而返回电源。

看这个图,系统PE排直接从变压器外壳和中性线接地处引的
根据回复,问题如下:1、变压器保护接地与工作接地是否应该分开?(有回答可以,有回答不可以)
2、 还有一点就是,IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室内将中性点就地接地,规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电屏内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其它处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通道而返回电源。
以上问题已在82楼+给出回复,个人观点,请各位高手师傅指正:time:

3、变压器中性点直接就地接地与在低压配电盘里接地有什么区别?或者说,什么时候直接就地接地,什么时候在低压配电盘里接地?
(2月1日更新)


[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2010-2-1 16:45 编辑 ]

变压器.JPG

免费打赏
jiushen_5678
2010年01月22日 11:38:48
12楼
如果是五线制,pe排和地线连接。
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月22日 11:52:54
13楼

那这样的话就跟图上一样了?! 如果四线制呢,是否要在配电柜处中性线再次接地,分出PE排?
回复
shangxong
2010年01月22日 11:57:17
14楼
期待专家给正解
回复
红苹果
2010年01月22日 12:16:37
15楼
:lol
个人认为变压器处没必要那么做,变压器中性线可以直接压底座然后出来接地,做法很多。
如果S系统,直接出两根线,C系统出一根线。

图例的画法有误,会让人误解,如果那低压柜那根是PE排而不是PEN母排,那么N线去哪里了?种
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月22日 13:50:14
16楼

后半句——但PE线与N线不可共点接地,应当分别接地!! —— 原因是什么?
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月22日 13:53:24
17楼
我画这个TN-S正确吗?画完才发现其实就是1楼的图:L
回复
红苹果
2010年01月22日 14:49:32
18楼
看看周围杆上变的做法。。:lol

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2010-1-22 14:51 编辑 ]
回复
mwf78
2010年01月22日 15:26:58
19楼
看看GB50052-95第6.0.7条,规范说的很清楚。:handshake
回复
雨后悠悠看晚晴
2010年01月22日 15:46:07
20楼
第6.0.7条 在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用D,ynll结线组别的三相变压器作为配电变压器。
注:TN系统——在此系统内,电源有一点与地直接连续,负荷侧电气装置的外露可导电部分则通过保护线(PE线)与该点连接。其定义应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定。
TT系统——在此系统内,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置的外露可导电部分发连接的接地极和电源的接地极无电气联系。其定义应符合现行国家标准《电力装置的接地设计规范》的规定。

我这讲的是变压器处的接地!
回复
shideping
2010年01月22日 16:22:50
21楼

我们单位的变压器也是这么做的。:handshake
回复

相关推荐