看这个图,系统PE排直接从变压器外壳和中性线接地处引的根据回复,问题如下:1、变压器保护接地与工作接地是否应该分开?(有回答可以,有回答不可以) 2、 还有一点就是,IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室内将中性点就地接地,规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电屏内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其它处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通道而返回电源。
看这个图,系统PE排直接从变压器外壳和中性线接地处引的
根据回复,问题如下:1、变压器保护接地与工作接地是否应该分开?(有回答可以,有回答不可以)
2、 还有一点就是,IEC标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室内将中性点就地接地,规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电屏内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其它处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通道而返回电源。
以上问题已在82楼+给出回复,个人观点,请各位高手师傅指正:time:
3、变压器中性点直接就地接地与在低压配电盘里接地有什么区别?或者说,什么时候直接就地接地,什么时候在低压配电盘里接地?
(2月1日更新)
[
本帖最后由 zyy19971997 于 2010-2-1 16:45 编辑 ]
22楼
看了20#的回复,楼主的图就没错:lol
回复
23楼
这种是保护接零吗?
回复
24楼
期待做设计的朋友给出专业的解答!
回复
25楼
这个图没有问题,变压器中性点接地,N线出母排与低压柜连接;
回复
26楼
这个图没有问题,变压器中性点接地,N线出母排与低压柜连接;
外壳与接地网及低压柜PE母排连接(这里可以将外壳仅与低压柜PE排连接)
不要说将变压器工作接地和保护接地分开,不现实也没必要,做了等电位就好了
回复
27楼
建议民用建筑电气设计及施工图集第31页的图,及民规
怎么我一发信息就说有违规内容,非要分开发不可???
回复
28楼
晕 才发现,原来信息里写了"kankan“两个字就违规
把它们删除就可以正常发信息了
回复
29楼
同意三楼的看法。学习了。谢谢!
回复
30楼
在规范上这种做法好像没啥问题,
我个人感觉变压器外壳跟中性点都是接一起的,外壳又是接PE线的,那种整个保护线上岂不是都有中性线的电流了 ,假如三相电压不平衡时,被保护的设备,是不是要带电啊。
这问题困扰我很久,期待高手专业的解答....
回复
31楼
变压器保护接地和工作接地一般是分开的,各取阻值小于4欧姆
如果共用一组接地时,接地网阻值应小于1欧姆 所以这图严格上也不存在什么问题
回复