电流互感器二次侧电缆截面选择
hlkong1984
hlkong1984 Lv.2
2010年12月25日 19:09:19
来自于变压器
只看楼主

电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?

电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
zyz8438
2010年12月25日 19:21:48
2楼
规范要求CT二次的电流回路电缆的最小截面不得小于2.5平方。一般我们都取4平方。
对于负荷较重,线路较远的,还要适当加大电缆截面。
回复
jerryzrj123
2010年12月26日 13:01:44
3楼
我们这里用2.5平方的铜线
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月26日 13:39:48
4楼
一般测量用BVR-2.5,计量用BVR-4,
回复
qzfgzzy
2010年12月26日 13:58:11
5楼
电流互感器的二次接线电缆,不是按其载流量来考虑的。主要考虑其机械强度(电流互感器二次侧不允许开路),一般截面不能≤2.5平方毫米的铜芯电缆(一般不允许用铝线)。当距离比较远的时候,还要考虑线路压降,这时候可能需要用4平方毫米(甚至6平方毫米)的铜芯电缆。
回复
cdj
2010年12月26日 16:20:44
6楼
一般我们都取4平方
回复
lngdltz
2010年12月27日 00:33:55
7楼
用户没要求的话,我们就用2.5平方的,有的用户会要求用4平方的
回复
hlkong1984
2010年12月27日 07:31:42
8楼
二次侧2个绕组或者3个绕组的就有4个或者6个接线柱,能不能用一个用黑皮包着的4芯或者6芯电缆
回复
淮岸听风
2010年12月27日 08:14:11
9楼
常用的是KVV型控制电缆,不小于2.5平方的铜芯,用于精确计量的,用4平方
回复
zyz8438
2010年12月27日 08:40:59
10楼


CT二次的不同绕组一般作用不同,去的地方都不一样!所以一般不共用一根电缆。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月27日 10:53:12
11楼
有时候供电局是有要求的,最好是看清技术要求
回复

相关推荐

APP内打开