电流互感器二次侧电缆截面选择
hlkong1984
hlkong1984 Lv.2
2010年12月25日 19:09:19
来自于变压器
只看楼主

电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?

电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
免费打赏
hjhh1201
2010年12月27日 12:45:39
12楼
我们这里用2.5——4平方的铜线
回复
hlkong1984
2010年12月27日 13:28:04
13楼
我们是把二次接线柱引到端子箱中,这样用一个4芯的就可以了吧
回复
dian_xiao_er
2010年12月27日 15:29:48
14楼
供电局计量的都要求4平方,一般规定不小于2.5,看你的需要吧,准不准好多关键还在互感器
回复
zyz8438
2010年12月27日 15:47:38
15楼


关键是对侧,不同绕组要接到不同地方去!
回复
shdq2777
2010年12月27日 19:40:30
16楼
一般测量用BV-2.5,计量用BV-4, 我们这里计量不允许用BVR
回复
thpls
2010年12月27日 21:05:59
17楼
4楼正解!!同意
回复
lyddyc
2010年12月27日 22:06:09
18楼
2.5——4平方的铜线,具体按技术协议
回复
pangzi13
2010年12月27日 22:58:13
19楼
来学习了 这个没注意过
回复
juju-snz
2010年12月27日 23:00:37
20楼

单是从CT到端子箱这一段是可以的,不过要考虑沿途有没有干扰,干扰大的话,选带铠的缆,起屏蔽作用。
回复
shoujun_xu
2010年12月27日 23:02:38
21楼
用2.5——4平方的铜线
回复