电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?
22楼
电流互感器二次侧电缆的截面积选择是根据电流互感器的阻抗及二次负载的距离长短来选择的。经验值是:二次负载安装近一般选择2.5平方的电缆,远距离的二次负载选择4平方的电缆.
回复
23楼
一般应选铜线,2.5平方以上,主要看机械强度,测量、计量精度,距离设备的长度。一般不应因线路电阻影响精度。
回复
24楼
一般是通过计算,再留点裕量。
回复
25楼
学习中,各位辛苦了!
回复
26楼
规范要求CT二次的电流回路电缆的最小截面不得小于2.5平方。一般我们都取4平方。
对于负荷较重,线路较远的,还要适当加大电缆截面。
回复
27楼
局里都要求不小于4平方的。
回复
28楼
恩,学习啦,3Q:handshake
回复
29楼
一般是这样的CT二次的电流回路电缆的最小截面不得小于2.5平方。一般我们都取2.5平方,
对于负荷较重,线路较远的,要求测量精度高的话就要4平方了,前些天有个工程设计院给设计的是6平方的,还要适当加大电缆截面。
回复
31楼
低压柜中一般用2.5mm的比较普片,高压柜(所谓10KV以上)一般普片用4平方的比较多!!
规范中不能低于2.5mm!
回复
32楼
大家都知道,..........
回复