规范行业、保障权益、发展产业——解读上海市地方标准《家用中央空调工程技术规程》 摘要:本文论述了编制“规程”背景和必要性,叙述了“规程”的基本内容,提出了“规程”宣贯的建议。 1 引言 为了规范上海地区家用中央空调工程设计、安装施工质量,保障用户和工程承包单位各方的合法权益,上海家用中央空调专业委员会自2002年着手制定行业内部规范,于当年11月制定颁布了《上海地区家用中央空调系统设计行业规范》、《上海地区家用中央空调安装施工验收行业规范》,并在行业中试行。与此同时,向上海市质量技术监督局申报制定地方标准。在上述二项规范基础上,由上海家用中央空调专业委员会二位副主任具体负责编制了上海市地方标准《家用中央空调工程技术规程》(以下简称“规程”)。该“规程”在业内广泛征求了意见,并召开会了三次专家论证,于2004年6月由上海市质量技术监督局主持的审定会讨论通过;7月上海市质量技术监督局审查批准,编号为DB31/T322—2004,并且从2004年10月1日起在上海市正式实施。本“规程”是中国家用中央空调行业工程设计、安装施工首版标准。
蒸汽管道和冰水管道可不可以走共同支架
现在在做一个钢构厂房的案子,本来准备蒸汽管道和冰水管道走同一吊架,上下两层,上面做活动支架走蒸汽管,下面作冰水管道支架,甲方不允许,郁闷!想知道有这样的规范和要求,各位指点一下
12层住宅楼采暖供回水主管道是否加伸缩补偿装置
12层住宅楼采暖供回水主管道是否加伸缩补偿装置,请多指教?
暖气管道穿地下室用防水套管吗
暖气管道穿地下室用防水套管吗哪里有做法啊?要是孔洞留多大合适?
暖气安装
那位可以帮忙,采暖使用那种管材最好,求救,暖气铝塑复合管安装时接头一定在地面上吗,有没有可以做在地面下的,有那些工程实例呀
直埋暖气管补偿器的设置
89*3.5的发泡保温暖气管直埋敷设,直线长约600米,请教补偿器如何设置?不设直埋辐射可以吗?如果设距离是多少?支墩如何做?在线等!!1感谢赐教!!!
闭式系统不能正常补水
请教各位!!在闭式水循环系统中,膨胀水箱的水不能正常补给系统。反而部分回水经补水管进了膨胀水箱。就只有把补水阀关上,但这样是不行的。补水位置在接在回水管上,膨胀水箱放置在管路的高处,我想过不知到是不是回水压力过高?不知怎样才能解决此问题! 谢谢了!!
电磁阀的原理与结构知识简介
电磁阀的原理与结构知识简介 追朔电磁阀的发展史,到目前为止,国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。 直动式电磁阀 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
正确选择电动执行器/阀门电动装置应注意的问题
阀门电动装置是实现阀门程控、自控和遥控不可缺少的设备,其运动过程可由行程、转矩或轴向推力的大小来控制。由于阀门电动装置的工作特性和利用率取决于阀门的种类、装置工作规范及阀门在管线或设备上的位置,因此,正确选择阀门电动装置,对防止出现超负荷现象(工作转矩高于控制转矩)至关重要。 通常,正确选择阀门电动装置的依据如下:操作力矩:操作力矩是选择阀门电动装置的最主要参数,电动装置输出力矩应为阀门操作最大力矩的1.2~1.5倍。
闭式系统管路排气
请教各位,我在工程完工后经调试,管道内一直有气体存在,每次要投入生产必须提前几个小时开启水泵,但是系统还是有气体压力表和开始一样抖动,我换过几次自动排气阀
施工中遇到的无机玻璃钢风管的问题
无机玻璃钢风管 根据金属风管标准 4.2.10 矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施;4.2.11 非金属风管的加固,除应符合本规范第4.2.10条的规定外还应符合下列规定:有机及无机玻璃钢风管的加固,应为本体材料或防腐性能相同的材料,并与风管成一整体。在工程中 发现厂商所用的无机玻璃钢矩形风管 1000*400***1250 但是并未采用加固措施,是否存在质量问题呢 ? 还是生产的标准与规范不一致?另外大于边长大于1000mm的,采用管内支撑加固,用镀锌圆钢螺杆在风管中心 支撑,这材料是否可用呢,是为本体材料或防腐性能相同的材料吗?
讨论下,调整风量的几种方法
风量的调整有孔板调整,风管调整。但是具体方法,提出的好象比较少!
哪位高人知道水垢凝结与水流速的关系?
哪位高人知道水垢凝结与水流速的关系,最好有关系式,谢谢!
二流体加湿器存在问题,寻求解决方案
二流体加湿器存在问题,寻求解决方案现在我们使用的二流体加湿器存在效率不够、漏水等现象,以下是一个简单的情况介绍,请大家帮忙,看是否有好的解决方案。二流体加湿器设备参数表1、加湿量计算书空气处理过程 干球温度℃ 相对湿度%RH 焓值 kj/kg 含湿量 g/kg加热前 19 70.28 45.136 10.26加热后 27.711 41.594 54.073 10.26加湿后 23.04 65 54.193 12.192
[锅炉]锅炉房烟囱如何拆除
32米的锅炉房砖砌烟囱如何拆除?希望大侠们多多提供帮助!
风口喷水问题求教
小弟在做某工程时,选用以下管道机组机组:内机风量2300m3/h,制冷量12Kw,出风静压80PA,现在出现的情况是风口喷出水雾,经检查发现内机接水盘中水很少,可能是直接被风吹出来了,请问为什么会出现这种情况,可以怎么处理,请赐教,万分感谢!
环阳煤沥青防腐层
环阳煤沥青防腐层大家怎么做. 要求达到加强级,检漏电压大于2500V,我公司的产品一直达不到
有关空调管道结露的问题
我有一个工程,地面20层,地下1层,位置在海边,现在空调管道井里和地下室里的空调主管有很严重的结露现象,管道按设计要求采用50MM的橡塑保温,管道井门是关的,地下室通风没开!各位专家帮忙分析一下是什么原因!(转载网友问题,大家讨论)
衬塑镀锌钢管发现了问题
给水工程安装完成,在试水中发现冲洗阀出水量很小,经分析在安装给水管时,都采用切割机断管,但是遇到衬塑镀锌钢管时会出现内衬塑料融化,这样造成管径减小。(立管是DN50 支管是DN20 现水压力是3MPa) 如返工损失太大,请教各位高人指点一下如何解决。(转载网友问题)
关于热源温度不够
我现在遇上一个工程,想求助于大家。现有一地下室做中央空调,想采用分体空调,但冬季室内大厅没有采暖,包房有地热,大厅冬季想采用热水盘管,但热源的水温不够,还增加不了水温,请教一下大家怎么办???
自动排气阀,让我欢喜让我忧啊!
自动排气阀.可以自动排气,不用人工上顶棚以上去排气,可是又得排完了气,开始往外排水了哦~郁闷,老是滴答水,把装饰的顶棚都给泡了~不用吧,人工排气太麻烦,是不是质量不行啊~又没有好的解决办法!
【推荐】 施工技术交底记录(水电、安装)
【推荐】 施工技术交底记录(水电、安装)http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=193&fromuid=3088
用氧气瓶替代加压泵进行水压试验的探讨
用氧气瓶替代加压泵进行水压试验的探讨(转帖) 1 前言 水压试验是热力管道安装完毕后必需的一道工序。传统的水压试验是用试压泵给注满水后的 管道进行加压,加压到一定数值后进行检验。但加压泵接管的复杂性延长了水压试验的时间,能否找到一种比加压泵使用更便捷的设备呢?本文对用氧气瓶替代试压泵进行低压热力管道水压试验的可行性进行了探讨,并在新沂钟吾路管道改造时作了尝试。 2 理论探讨 试压泵通过向注满水的管道中继续注水为水压试验提供了预想的压力。新灌装的氧气瓶压力 指 数为15MPa左右,而对外供汽的低压蒸汽管道所需的试验压力一般不超过1.5MPa。另外,安全规程对用作氧气带的橡胶带作了明确规定,必须经过1.9MPa的压力试验。显然,氧气 带完 全可以作为氧气瓶和试验管道的连接纽带,且其接法较之试压泵更简捷。氧气瓶是管道安装现场的必备设备,较之试压泵易于寻找,氧气瓶上的减压阀和压力表使操作简捷易控。
高层冷冻水及冷却水立管设膨胀伸缩节及固定支架问题
第一次做高层建筑的管道,设计中管道井中的冷冻水及冷却水立管设置膨胀伸缩节及固定支架,有必要吗?膨胀伸缩节一般采用什么材质的? 不是橡胶软接头的那种吧!固定支架怎么做?冷冻水管道固定不都是用木托和抱箍的吗?
大家有采暖施工规范吗
请问大家有没有采暖施工规范啊,急用啊,先谢谢大家了
求复合风管安装工艺资料
最近一个工程使用的风管是双面彩钢板中间玻璃棉的复合风管,需要关于此方面的安装工艺或是性能等的资料,希望热心人能够提供,谢谢了。
请问隐蔽工程的验收是否包含以下内容?
本人有一问题,请叫各位, 有一工程: 风口,风管未做好,地下水管已经埋好.切已盖好混林土,算不算隐蔽工程完工?
求救 管道怎样施工
我现在在施工一高层办公大楼,总高度为108米,在屋顶有冷却塔,从地下室到屋顶有一根730*15的无缝钢管,请教各位前辈,这么大的管子在管弄井怎样安装,又任何去固定?多指教,谢!
急需通风与空调工程施工规范
通风与空调工程施工规范,有没有谁有的上传一下,兄弟在这里先谢了~!
冷水主机冷凝压力高?
一个网友提的问题,大家讨论下:目前有一工程,冷却水供回水温差只有2.9度,冷凝压力较高,不知是何原因?
游泳池设计
游泳池设计有没有详细得计算书?谢谢了游泳池设计中,送风点的含湿量在过渡季、夏季、冬季的时候怎么确定?这个点的温度,相对湿度怎么确定?
求救,急急急急!
我们正在装风机盘管,请问要做弹簧减振吗,另外透明软管要做吗,起嘛作用.急!
PP-R De63*5.8
PP-R De63*5.8中的PP-R 、De63*5.8分别是什么意思?
冰柜的制冷循环系统问题。
是一台旧式的星星冰柜,以前的制冷系统坏了,在柜中重新安装了一个制冷系统,现在一边制冷一边不制冷,制冷的这一边还结了好大的一块冰,要是系统堵了,制冷剂不就不循环了吗,现在为什么会出现这样的现象。要是除冰应该怎么除总不可以把电停了等冰化了吧,哪们同仁有个好办法,这样是不是还会使耗电量增加。
PPR管做空调供回水管用有什么问题吗?
普通的PPR管(非铝塑稳态管)用到中央空调的供回水上可以吗?变形是否严重?规范上有没有具体的要求?我担心冬天供热水时使用会导致管道变形,影响正常使用吗?另外,在一定长度上加装伸缩节能否解决问题?欢迎有经验的朋友讨论,并提供建议。谢谢!
PPR管和PPR稳态管在空调管道上的使用
目前,在一些中央空调安装工程中,管道有很多采用PPR管和PPR稳态管的,不知它们区别在哪?是否比热镀锌管造价要高?有什么优点和缺点?
圆形消音风管制作工艺
求助:圆形消音风管制作加工工艺.目前我们遇到一批圆形消音风管,不知哪位大侠有其具体的加工工艺,欢迎指教,谢谢!
求地热施工的,技术交底等相关技术资料
以前没做过地热,对相应的施工技术也不太了解,尤其动力机房到室外的这部分的施工技术交底,还有打井的技术交底等等,唉,已经开始打测试井了,一点头绪还没有,急急急,哪位大哥强人帮帮我啊..
[求助]空调风管与横担之间是否要垫防冷桥垫木?
印象中必须垫,但查《通风与空调工程施工质量验收规范》,却没有提及,手头没有91SB6,记得图集里有做法,但是否必须这样做呢?
新手请教:控制柜应该怎么做
我现在正在搞一个机房的改造工作,但是水泵的控制这一块我不知道怎么搞,公司里也没人问:控制柜中的线路怎么接的,和水泵之间还有什么线,还有什么我也不知道.希望大哥大姐们帮忙.
上一页