小弟在做某工程时,选用以下管道机组机组:内机风量2300m3/h,制冷量12Kw,出风静压80PA,现在出现的情况是风口喷出水雾,经检查发现内机接水盘中水很少,可能是直接被风吹出来了,请问为什么会出现这种情况,可以怎么处理,请赐教,万分感谢!
小弟在做某工程时,选用以下管道机组机组:
内机风量2300m3/h,制冷量12Kw,出风静压80PA,现在出现的情况是风口喷出水雾,经检查发现内机接水盘中水很少,可能是直接被风吹出来了,请问为什么会出现这种情况,可以怎么处理,请赐教,万分感谢!
2楼
可能是过表冷器的风速过高,造成飞水现象,先测一下风量,电流,如果是正常,得与厂家联系解决问题
回复
3楼
是不是送风温差太大
回复
4楼
应该是机组厂家能够解决问题,也许表冷器的风俗太大的缘故,反正厂家没错
回复
5楼
哦,我记得和朋友去餐厅吃饭,朋友吃惊的说:“你看那空调(5P柜机)效果好好,都冒(吹)白雾了。”
是不是开一会就好了,记得听一位专家解释过,不过不记得了。
洗耳恭听
回复
6楼
那是室内水蒸气遇冷的凝结现象,跟冬天我们说话嘴出白气一个意思
回复
7楼
你测量一下风速,算一下机组截面风速是否超标,如超标,找厂家,估计是小厂产品,为节约成本缩小机组尺寸.风速习惯为2.5~3.0
回复
8楼
排水是否顺畅?(如果是侧吹而且接管较短的话)
回复
9楼
可能是风的流速太快,把翅片上的凝结水吹出来了.要是风管不超过5米,风压有点大,降低风速可以换电机.
回复
10楼
你查查看那机器的托水盘有没有存水弯头?因为送风时,水盘上空呈负压,此时若没有存水弯,凝结水管的水反方向流动,造成积水盘水量过多,当达一定程度,送风 便可以把水直接吹出来.因为水滴在被吹出来的时候可能碰到盘管翅片,所以变成很小的水滴了,所以成了我们见到的雾状~~
回复
11楼
一般来说有两方面原因:风速太高、存水湾不合理或没有设
首先计算一下风道内风速,再用表实测一下看是否有差距,结果是否合理。
再就是,检查一下存水湾是否合理。
回复