小弟在做某工程时,选用以下管道机组机组:内机风量2300m3/h,制冷量12Kw,出风静压80PA,现在出现的情况是风口喷出水雾,经检查发现内机接水盘中水很少,可能是直接被风吹出来了,请问为什么会出现这种情况,可以怎么处理,请赐教,万分感谢!

小弟在做某工程时,选用以下管道机组机组:
内机风量2300m3/h,制冷量12Kw,出风静压80PA,现在出现的情况是风口喷出水雾,经检查发现内机接水盘中水很少,可能是直接被风吹出来了,请问为什么会出现这种情况,可以怎么处理,请赐教,万分感谢!
免费打赏
xiaochuang_ok
2006年09月28日 21:14:48
12楼
风口与风管间的连接用的帆布软接是否是保温的呢?在实际中我遇见过这种情况的.
回复
ya521617
2006年09月28日 21:26:14
13楼
就象他说的风速太高了
而下面说的5P柜机就不是这个原因了,这是因为冷凝器有油或是有脏使冷凝水不能流下而是悬在冷凝器上被风吹成雾了
回复
yyf19770826
2006年09月29日 12:05:19
14楼
送风温差太大的原因吧,可能你所在地湿度太大的原因,如果是海边地区,经常有的状况,很难解决的.要不加台除湿机吧
回复
qdzjk2005
2006年10月03日 12:38:08
15楼
风速太大了,或湿度太大了,或者是冷凝器的材料不好,水流动性很差