前言 因室外排水检查井及管道敷设在覆土内,受周边环境影响较大,不易检修,故在设计和施工室外排水检查井及管道时,应综合考虑场地地质、园林景观、海绵城市等外部条件进行系统性设计。若前期考虑不周,后期出现问题,容易产生客诉。
前言
因室外排水检查井及管道敷设在覆土内,受周边环境影响较大,不易检修,故在设计和施工室外排水检查井及管道时,应综合考虑场地地质、园林景观、海绵城市等外部条件进行系统性设计。若前期考虑不周,后期出现问题,容易产生客诉。
以下分享几个在实际项目中发生的案例,供参考。
案例一
问题表现 : 设计说明中,未注明沟槽回填土压 实要求,施工现场采用了含大粒径石块、碎石或硬物的回填材料,导致管道损坏造成渗漏。
解决方法: 补充沟槽回填土压实大样图,要求施工时用中粗砂回填。
(错误做法示意图)
(正确做法示意图)
案例二
问题表现 : 设计说明中,未注 明检查井内需设置防坠网。
解决方法: 补充注明检查井内需设置防坠网,补充检查井防坠网大样图。
(错误做法示意图)
(正确做法示意图)
案例三
问题表现 : 设计说明中,未注明消防车道上检查井需做加固措施。施工后检查井周围地面出现凹陷或凸起,影响车辆行驶和行人安全。
解决方法: 补充加固措施,在检查井周围设置钢筋混凝土圈梁。
(错误做法示意图)
(正确做法示意图)
案例四
问题表现 : 设计说明中,未注明检查井和管道接口处应采取防止不均匀沉降的措施。施工后导致检查井与管道连接处出现渗漏。
解决方法: 补充处理措施,要求做好检查井与管道的地基和基础处理;在检查井和管渠接口处,要求采用柔性连接,消除地基不均匀沉降的影响。
(错误做法示意图)
(正确做法示意图)
案例五
问题表现 : 设计说明中,检查井汇入管高度不合理,坡度不满足规范要求,导致管道逆坡。
解决方法: 调整汇入管设计标高,补充管道安装坡度要求,避免逆坡。
(错误做法示意图)
(正确做法示意图)
案例六
问题表现 : 设计说明中未注明检查井基础的长宽高尺寸,施工时检查井基础未处理好,影响井的整体稳定性。
解决方法: 补充检查井基础长宽高尺寸,现场及时进行调整,并在井位置回填时分层回填压实。
(错误做法示意图)
(正确做法示意图)
总结
以上问题主要是 设计说明 中未对室外检查井及管道的具体做法给出详细说明,导致施工现场随意安装。室外检查井在排水系统中起着至关重要的作用,若出现问题会对业主生活造成诸多不便。建议在设计中加强对施工做法的要求,避免出现类似问题。