求救,急急急急!
whd23
whd23 Lv.3
2006年07月16日 22:19:42
只看楼主

我们正在装风机盘管,请问要做弹簧减振吗,另外透明软管要做吗,起嘛作用.急!

我们正在装风机盘管,请问要做弹簧减振吗,另外透明软管要做吗,起嘛作用.急!
免费打赏
wht.66
2006年07月17日 10:02:13
2楼
风机盘管我们一般不用弹簧减震,新风机组吊装要用弹簧减震的,透明胶管是要装的,作用可以看到水管内的水流,减震吧
回复
denisenet
2006年07月17日 16:20:40
3楼


通常都用会到透明胶管吗?不是吧
回复
whd23
2006年07月18日 23:01:49
4楼
那透明软管不保温会有冷凝水吗?
回复
jingtingshan
2006年07月19日 14:59:59
5楼
不要选用透明软管做连接管。
回复
whd23
2006年07月19日 20:48:33
6楼
请问大哥,为什么?
回复
zhangzhaojun
2006年07月20日 15:49:55
7楼
风机盘管安装在实际施工时很少安装减振器,因风机盘管电机很小,振动小,风机盘管冷冻水装橡胶软接头或不锈钢软接头,冷凝水装塑料管
回复
jingtingshan
2006年07月22日 12:35:47
8楼
请看现场照片
回复
whd23
2006年07月22日 23:13:40
9楼
软管不做保温会有冷凝水吗
回复
koukaisei
2006年07月31日 15:00:55
10楼
这是分体空调吧?不管空调还是FCU冷凝水管的软管要有保温,否则会结露。
回复
liuw2008
2006年08月26日 20:38:07
11楼
你的做法错了,按大金的要求做,用专用软管