预拌砂浆:材料进场如何检验?施工质量如何验收? 实际工程项目中, 检测要求梳理不清,验收资料缺项的情况屡见不鲜,究其原因多是 规范太多搞不清!鉴于此, 上海建科检验有限公司基于数十年工程检测经验,结合工程相关方需求,梳理归纳了各专业的验收检测条文,
预拌砂浆:材料进场如何检验?施工质量如何验收? 实际工程项目中, 检测要求梳理不清,验收资料缺项的情况屡见不鲜,究其原因多是 规范太多搞不清!鉴于此, 上海建科检验有限公司基于数十年工程检测经验,结合工程相关方需求,梳理归纳了各专业的验收检测条文, 编写完成《建筑工程质量验收检测实用手册》, 非常实用!我们且以预拌砂浆为例来看一看。
检测依据:《预拌砂浆应用技术标准》DG/TJ 08—502—2020中5.1.4条:预拌砂浆外观、稠度检验合格后,应按本技术标准表5.1.4的规定进行复验。
检验批次:同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆,每500t为一批;不足500t时,应按一个检验批计。
检测依据:《预拌砂浆应用技术标准》DG/TJ 08—502—2020中5.1.4条:预拌砂浆外观、稠度检验合格后,应按本技术标准表5.1.4的规定进行复验。
检验批次:同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆,每500t为一批;不足500t时,应按一个检验批计。
检测项目:保水率、抗压强度、拉伸粘结强度、压力泌水率。
检测项目:保水率、抗压强度、抗渗压力、拉伸粘结强度。
检验批次:同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆,每200t为一批;不足200t时,应按一个检验批计。
检验批次:同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆,每50t为一批;不足50t时,应按一个检验批计。
检测依据:《预拌砂浆应用技术标准》DG/TJ 08—502—2020中5.1.4条:预拌砂浆外观、稠度检验合格后,应按本技术标准表5.1.4的规定进行复验。
检验批次:同一生产厂家、同一品种、同一等级、同一批号且连续进场的干混砂浆,每125t为一批;不足125t时,应按一个检验批计。
检测项目:
立方体试块28d抗压强度,轻质保温砌筑砂浆还应检测干密度和导热系数。
检测依据:《预拌砂浆应用技术标准》DG/TJ 08—502—2020中7.2.1条:对同品种、同强度等级的砌筑砂浆、干混普通砌筑砂浆应以100t为一个检验批,干混薄层砌筑砂浆和轻质保温砌筑砂浆应以50t为一个检验批;《预拌砂浆应用技术标准》DG/TJ 08—502—2020中7.2.2条:每检验批应至少留置一组抗压强度试块;《预拌砂浆应用技术标准》DG/TJ 08—502—2020中7.2.3-2条:同一验收批砂浆抗压强度试块不应少于3组。
检验批次:对同品种、同强度等级的砌筑砂浆、干混普通砌筑砂浆应以100t为一个检验批,干混薄层砌筑砂浆和轻质保温砌筑砂浆应以50t为一个检验批。
取样要求:70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体,3块/组。
检测项目:立方体试块28d抗压强度。
检测依据:《预拌砂浆应用技术标准》DG/TJ 08—502—2020中7.3.6条:对同一品种、同一强度等级的抹灰砂浆每检验批且不超过1000m2应至少留置一组抗压强度试块。
检验批次:对同一品种、同一强度等级的抹灰砂浆每检验批且不超过1000m2应至少留置一组抗压强度试块。
取样要求:70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体,3块/组。
检测类型:材料检测。
备注:根据《预拌砂浆应用技术标准》DG/TJ 08—502—2020中7.3.8条和7.3.9条的规定,当内墙抹灰工程中的抗压强度检验不合格时,应在现场对内墙抹灰层进行拉伸粘结强度检测,并以其检测结果为准;当外墙或顶棚抹灰施工中抗压强度检验不合格时,应对外墙和顶棚抹灰砂浆加倍取样进行拉伸粘结强度检测,并以其检测结果为准;室外和顶棚抹灰砂浆拉伸粘结强度检测时,相同砂浆品种、强度等级和施工工艺的抹灰工程每5000m2应划为一个检验批,每个检验批应取一组试件进行检测,不足5000m2时,也应取一组。
检测项目:立方体试块28d抗压强度。
检测依据:《预拌砂浆应用技术标准》DG/TJ 08—502—2020中7.4.7条:对同一品种、同一强度等级的地面砂浆,每检验批且不超过1000m2应至少留置1组抗压强度试块。
检验批次:对同一品种、同一强度等级的地面砂浆,每检验批且不超过1000m2应至少留置1组抗压强度试块。
取样要求:70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体,3块/组。