正文 在消防电气设计图纸中,我们会经常碰到一连串字母与数字组合的符号,大多数设计师都不知道其中的含义或表达的是什么意思,即使很多电气工程师知道其含义,但对材料名称及相关成本也不甚了解,本文 就为大家疏理一下有关消防线缆材料名称、使用及其成本 相关等 方面的问题分析,可以收藏备用。
正文
在消防电气设计图纸中,我们会经常碰到一连串字母与数字组合的符号,大多数设计师都不知道其中的含义或表达的是什么意思,即使很多电气工程师知道其含义,但对材料名称及相关成本也不甚了解,本文 就为大家疏理一下有关消防线缆材料名称、使用及其成本 相关等 方面的问题分析,可以收藏备用。
01 报警系统线缆组成
根据《火灾自动报警系统》50116-2013 , 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆 ,目前该条文已废止,在新的《消防设施通用规范》GB55036-2022,做下如下更正: 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆 ,即明确了所有消防电缆线燃烧等级不低于B2级,另外更正了一点就是报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路不必再使用耐火电线电缆,可以说新规范的更新,大大节省了项目的消防设计成本。
那我们都知道,在火灾报警系统设计中,涉及的主要消防线路敷设有: 消防供电线路、消防联动控制线路、火灾报警信号线、电气火灾监控线,应急照明通信线、消防广播传输及消防电话通信线路 等,在这些线路组成中,有些是需要耐火电线或电缆,而有些只需要阻燃电缆就可以。
虽然老规范明确了报警总线等三种线路可以采用阻燃或耐火电缆,但是很多的设计还是普遍采用了耐火电缆 ,如下图所示:
02 电线电缆名称组成及含义
在目前所有的电气电线电缆中,有多达几千种类型,一般都分有国标与企标两类 ,毫无疑问,同种类规格的电线电缆,企标在成本方面肯定是要便宜很多了,那下面就目前消防上较常用的电线电缆分门别类的做一下介绍。
一、BV、BVV、BVR
BV中文名为铜芯聚氯乙烯绝缘线,一般为单芯硬铜线,B表示布线,V 表示聚氯乙烯(塑料),以下同。
BVV中文名为铜芯聚氯乙烯绝缘护套线,这里多加了个V,即表示为聚氯乙烯护套线。
BVR表示为铜芯聚氯乙烯软线,R表示软线,以下同。
如下系统图中,BV-3X2.5pc20 wc/FC,表示的是3根截面积为2.5mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电线,穿塑料套管管径20,沿墙或吊顶敷设。
二、 BYJ 、(K)YJY 、 (K) YJYP、YJV
在这种类型的电线电缆中,一般都会带有前缀WDZR(低烟无卤阻燃),BYJ与YJY很多人搞不清楚,如:WDZB1N-BYJ表示的是低烟无卤B1级阻燃交联聚乙烯绝缘布电线,适用于交流额定电压450/750V及以下,安全环保要求高的场所,而WDZB1N-YJY表示的是低烟无卤B1级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘,聚乙烯护套电缆,等级要高,价格更贵,在燃烧时不会产生有毒气体,适用于大多数特别是消防使用场所,YJV与YJY基本相同,只是外护套使用的聚氯乙烯材料,机械性能、电气性能和加工性能良好,但是在燃烧时会产生有毒气体,价格也相对便宜。
而这些电缆材料前后加K或p表示的控制电线及屏蔽功能的电缆,如下图所示:
WDZB2N-KYJY-4X2.5表示为低烟无卤B2级阻燃耐火交联聚乙烯绝缘控制电缆,截面积为4芯2.5mm2,带护套。
三、RVS、RVV、RVVP
RVS电线,全称为铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线,R表示为软线,S表示为双绞线,多用于消防系统线。
RVV表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,相比RV线,外加了一层护套。
RVVP为铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽,聚氯乙烯护套软电缆,多用于通讯、广播、音响、消防系统等防电磁干扰的地方,价格相对较高。
03 材料成本分析
普通阻燃性ZR-RVS 2*1.5消防电缆价格一般在210~250元/卷,每卷100m长,NH-RVS 2*2.5 耐火电缆价格一般在360~420元/卷,每卷100m,在消防报警在线、消防广播等线通常采用ZR-RVS 2*1.5即可,当然你采用ZR-RVS 2*1.0也能满足规范要求,只是市场上1.0的线已经很少生产了,价格也能便宜约60~80元每卷。
WDZB2N-BYJ-2*1.5低烟无卤B2级阻燃交联聚乙烯绝缘电线市场价格280~320元/卷,WDZB2N-YJY-4*1.5低烟无卤B2级阻燃交联聚乙烯绝缘带护套电缆市场价格540~580元/卷。
普通耐火单芯聚氯乙烯NH-BV2X1.5电线,市场价格280~300元/卷。
以上价格为专业市场材料价,仅供参考。
04 应用场所及电缆选择
根据以上材料类别及价格分析,我们在消防电缆设计选型中,应根据现行规范、材料别类及场所,合理选择电线电缆,如在普通住宅项目当中,报警总线,消防广播及电话线,我们可以选择成本较低,且普遍使用的ZR-RVS消防电缆,而尽量少用WDZB-YJY、WDZB-BYj等价格相对较高的电缆,消防电源线、联动控制线等线路也尽量使用NH-RVS ,少用WDZBNH-YJY等成本较高的低烟无卤电线电缆。
0 5 总结
综合以上分析,在各类消防系统电缆设计过程中,要根据规范、项目的定位,使用场所来合理选择电缆类型,设计师不仅需要了解设计中哪些是常用的消防电线电缆,还要对其成本有较高的敏感度,而不是一味的根据项目经验随意选取,只有这样,一个项目才能做到真正的经济又合理,也只有这样,设计师才能算的上是真正优秀的设计师 。