之前不管是自己做的还是参考别人的图,消防泵都是有热继电器保护的,但是昨天在一本手册上看到这样一句话:“对于某些断电后果比过载后果还要严重的电动机,如消防负荷的电动机,应该在过载情况下坚持工作,应不装过载保护。”大家对这种说法有什么看法?
之前不管是自己做的还是参考别人的图,消防泵都是有热继电器保护的,但是昨天在一本手册上看到这样一句话:“对于某些断电后果比过载后果还要严重的电动机,如消防负荷的电动机,应该在过载情况下坚持工作,应不装过载保护。”大家对这种说法有什么看法?
2楼
详见第低压配电设计规范GB 50054——95条文说明
4.3.5条 线路的过负载毕竟还未成短路,短时间的过负载并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,也即牺牲一些使用寿命以保证对某些负荷的供电不中断,如消防水泵之类的负荷,这时保护可作用于信号。
回复
3楼
同意2楼:
线路的过负载毕竟还未成短路,短时间的过负载并不立即引起灾害,在某些情况下可让导体超过允许温度运行,也即牺牲一些使用寿命以保证对某些负荷的供电不中断,如消防水泵之类的负荷,这时保护可作用于信号。
我们现在的部分消费控制柜中,过载保护都只接于信号指示.
回复
4楼
风机是不容许的
水泵一用一备是可以加的
回复