闭式系统管路排气
mayuanshang123
2006年08月15日 14:52:06
只看楼主

请教各位,我在工程完工后经调试,管道内一直有气体存在,每次要投入生产必须提前几个小时开启水泵,但是系统还是有气体压力表和开始一样抖动,我换过几次自动排气阀

请教各位,我在工程完工后经调试,管道内一直有气体存在,每次要投入生产必须提前几个小时开启水泵,但是系统还是有气体压力表和开始一样抖动,我换过几次自动排气阀
免费打赏
wl131488
2006年08月15日 15:24:03
2楼
要不就是排气阀的设置位置不对,或是在某些水平管道翻高的地方未设置,仔细查看一下管路。
回复
mayuanshang123
2006年08月15日 16:06:45
3楼
谢谢!我在系统中高处都安装了排气阀,我的机房设在二楼,设备用水在100远的底层车间。系统设计是设备回水,抽回水泵后打入板式热交换器换热后供到车间的
回复
westzq
2006年11月10日 10:24:12
4楼
不行的话,设置脱气机!
回复
xingji
2006年11月10日 17:21:24
5楼
给个具体系统图分析一下!