施工中遇到的无机玻璃钢风管的问题
coolwugao
coolwugao Lv.2
2006年08月14日 10:53:41
只看楼主

无机玻璃钢风管 根据金属风管标准 4.2.10 矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施;4.2.11 非金属风管的加固,除应符合本规范第4.2.10条的规定外还应符合下列规定:有机及无机玻璃钢风管的加固,应为本体材料或防腐性能相同的材料,并与风管成一整体。在工程中 发现厂商所用的无机玻璃钢矩形风管 1000*400***1250 但是并未采用加固措施,是否存在质量问题呢 ? 还是生产的标准与规范不一致?另外大于边长大于1000mm的,采用管内支撑加固,用镀锌圆钢螺杆在风管中心 支撑,这材料是否可用呢,是为本体材料或防腐性能相同的材料吗?

无机玻璃钢风管
根据金属风管标准 4.2.10 矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施;
4.2.11 非金属风管的加固,除应符合本规范第4.2.10条的规定外还应符合下列规定:
有机及无机玻璃钢风管的加固,应为本体材料或防腐性能相同的材料,并与风管成一整体。
在工程中 发现厂商所用的无机玻璃钢矩形风管 1000*400***1250 但是并未采用加固措施,是否存在质量问题呢 ? 还是生产的标准与规范不一致?另外大于边长大于1000mm的,采用管内支撑加固,用镀锌圆钢螺杆在风管中心 支撑,这材料是否可用呢,是为本体材料或防腐性能相同的材料吗?
2、风管法兰螺孔间距 规范要求不大于120mm,但是在边长1500mm的风管上,间距放大为140mm ,是否可用?
3、M8 的螺栓 是否指的是 螺杆直径为8mm?
4、地下室排烟风管系统是否为 高压系统?
5、排烟风管法兰连接是否必须要有垫片,可以不用吗?

小弟是新手 ,,希望大家多多指点,,谢谢哈
免费打赏
torlon
2007年01月02日 16:30:54
2楼
1、玻璃钢风管厂家在生产时已经加固了。
2、不能放大的,严格按规范执行。
3、是螺杆直径为8mm。
4、排烟一律为高压系统。这个规范中有明确规定的。
5、需要,一般采用石棉板或石棉绳。
回复

相关推荐