该项目的暖通施工图没有标出预留预埋的位置,土建施工图也没有,请问应该由甲方的暖通工程师现场决定位置和大小还是由施工单位自己来决定?
该项目的暖通施工图没有标出预留预埋的位置,土建施工图也没有,请问应该由甲方的暖通工程师现场决定位置和大小还是由施工单位自己来决定?
2楼
这个你可以自己做的差不多,然后和监理说下,现场核实下就可以了
回复
3楼
谢谢你,另外问一下,图纸会审时会涉及到这些东西吗?
回复
4楼
应该由甲方的暖通工程师现场决定位置和大小吧
施工单位按照纸图施工就行了。
回复
5楼
个人认为,不管土建的施工图上有没有预留孔洞的位置,施工单位都应该根据自己的图纸上的标高及定位尺寸做一份预留孔洞的位置图配合土建施工,如果土建没有,则施工方提供给土建,如果有,施工方根据自己做出的图与土建的图纸核对,看是否标识有误,这样才能保证预留孔洞的准确性,而且也让别人看到你工作态度很端正,即便日后发现有几个洞留的不准,去敲土建的墙,也好说话一点,如果是因为自己的前期工作没做好,导致老是敲土建的墙体,给人的感觉就很差了,不过除掉施工过程中的设计变更导致管道路线更改,那是没有办法的,情有可原。
回复
6楼
非常同意青云兄弟说的,孔洞当然是由施工单位根据现场自己确定,按图施工了,哪有甲方来确定的?
回复
7楼
这样说来,风管,水管的支吊架以及水泵基础的预埋螺栓也是由施工单位确定了,甲方和监理只起把关的作用了
回复
8楼
应该由施工单位留,不过要是甲方总参与,也可以和他们进行沟通一下,我样也不会影响什么,这就要看你处的环境了,我个人认为,最好是和大家都 说一说,但是也要施工单位来做,这是一般的做法。
回复
9楼
预留孔洞当然要施工方核实阿 这是应尽的责任 你能让甲方去天天核对图纸化洞吗?? 我们现在就在做预留方案呢 开始埋了
回复
10楼
正常程序是,由各机电专业工程师,提出具体预留洞尺寸,位置。交结构工程师核查,一般应该表现在土建结构图上,或者另外再出预留预埋图纸。机电专业工程师是不能擅自决定施工现场预留预埋的。
回复
11楼
个人意见:不管土建的施工图上有没有预留孔洞的位置,施工单位都应该根据自己的图纸上的标高及定位尺寸做一份预留孔洞的位置图配合土建施工。如果土建图纸没有,则施工方会同土建提出与设计人员沟通补充变更;如果有图纸,施工方根据自己做出的图与土建的图纸核对,看是否有误,保证预留孔洞的准确性,同时也体现你的工作态度,以免以后安装时重新开孔,破坏结构,发生费用。
回复