有关空调管道结露的问题
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2006年08月03日 10:56:56
只看楼主

我有一个工程,地面20层,地下1层,位置在海边,现在空调管道井里和地下室里的空调主管有很严重的结露现象,管道按设计要求采用50MM的橡塑保温,管道井门是关的,地下室通风没开!各位专家帮忙分析一下是什么原因!(转载网友问题,大家讨论)

我有一个工程,地面20层,地下1层,位置在海边,现在空调管道井里和地下室里的空调主管有很严重的结露现象,管道按设计要求采用50MM的橡塑保温,管道井门是关的,地下室通风没开!各位专家帮忙分析一下是什么原因!(转载网友问题,大家讨论)
免费打赏
zhengxufeng
2006年08月03日 10:57:45
2楼
回答其一:
可以按以下方法试下:
1、风量调大,出风温度调高些
2、还可以先对风口进行些改造,例如把方型散流器换成线形的百叶风口的,页片尽量打直直吹,减小风口的迎风面积,也可以比较好的解决。铝合金迎风面的两边的温差不存在了自然本该结露的露水现风口结露的原因是空调系统在负压运行,外面的未经处理的空气进入太多,根本的解决办法是保证空调系统的正压运行----新风要加大,
回复
zhengxufeng
2006年08月03日 10:59:29
3楼
回答其二:
将管道环境温度和介质温度测出,咨询一下保温材料放热系数,根据公式算出保温材料的导热系数,或象设计院咨询一下,当初设计院设计一定有问题,你可以参照03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热先自行计算一下。我感觉应该是保温材料设计时未考虑运行后的结果。
回复
shengaohui
2006年08月07日 19:24:58
4楼
被步认为是保温不好....加保温喽..治一下标,.
回复
cjx262
2006年08月08日 19:15:33
5楼
查一下你的保温是不是有问题,再查一下你的管井和地下室温度是多少,就像二楼兄弟说的那样
回复
cangyi811207
2006年08月15日 17:11:06
6楼


我同意!!!保温一定是太薄了.
在海边嘛,空气湿度肯定是很大的,夏天很闷热,冷冻水温度又低,肯定会结露!
回复
buyanbo123
2006年08月31日 17:23:21
7楼
海边的东东!!!!!!!
空气很潮湿的亚~~~~~~
当初设计的也应该考虑了这一点,要不然保温材料就不会是5公分了。应该先解决以下室内通风问题,最好新风是经过冷处理的,这样会好一点
回复
hxd19811001
2006年09月01日 15:36:09
8楼
支持楼上的意见。第一:保温质量或厚度不对,第二,海边湿度大。制本的方法是保温着块要更改!
回复
mobile_45
2006年09月01日 19:38:46
9楼
检查一下保温的导热系数。重新计算保温厚度是否达到设计要求。

是不是新工地呀,如果是的话还可以理解。本人觉得50MM的保温厚度够了,主管道是多大的

将地下室通风开启。
回复
airchange
2006年09月04日 20:23:05
10楼
我觉得着系统要是全空气系统就不会发生这样的事情 了
现在我想在管道井里家个排风换气装置效果可能回好点~
回复
chineseli007
2006年09月09日 14:47:00
11楼
你说的空调管指的是玻璃钢风管吗
如果是玻璃钢风管,刚开始用结露也正常,用一段时间就好了
回复