我们家挨着中央空调的管道井,这个联通各家空调的管道,在夏季使用时候,每天都在漏水。找来以前的施工人员,他们说是正常现象。家里墙面已经被水泡的起皮脱落。我就纳闷了,这个新奇的地温中央空调难道就这样一直漏水?不晓的是不是安装有问题,还是材料有问题啊!请大侠们指教!
我们家挨着中央空调的管道井,这个联通各家空调的管道,在夏季使用时候,每天都在漏水。找来以前的施工人员,他们说是正常现象。家里墙面已经被水泡的起皮脱落。我就纳闷了,这个新奇的地温中央空调难道就这样一直漏水?不晓的是不是安装有问题,还是材料有问题啊!请大侠们指教!
2楼
夏季,空调管道里走的是低温冷冻水,通过管道,与外界热空气换热,空气中的水蒸气遇冷析出。为正常现象。类似于秋天早上的露水。
回复
3楼
xueyongganga601 发表于 2013-7-27 18:13 夏季,空调管道里走的是低温冷冻水,通过管道,与外界热空气换热,空气中的水蒸气遇冷析出。为正常现象。类 …那这个水蒸气遇冷析出的水量正常是多大呢,我们的管井地面,每天都是一层不到一厘米左右的水,不是潮湿那种,管壁上留下的水,扑打扑打的
回复
4楼
本帖最后由 mengqingkai 于 2013-7-27 19:23 编辑
管道肯定没做保温,联系维修人员做保温层!!:handshake
回复
5楼
凝结水量刚开始不多,若无排放措施,将积累的越来越多。楼上说的对,要联系维修人员做冷冻水管道的橡塑温层!
回复
6楼
你应该去投诉,要求赔偿。
管道井里面的水管保温没有做到位,可能是产生冷凝水通过墙面或底面渗透,也可能是墙面温度低,房间里的空气水蒸气冷凝,无论哪种情况,都是他们的责任
回复