水剂中央空调管道能用PPR管吗?
gxw.2788
gxw.2788 Lv.2
2007年02月25日 11:39:38
来自于中央空调
只看楼主

同题,南方地区

同题,南方地区
gxw.2788
2007年02月25日 11:52:21
2楼
有谁做过吗?
回复
whenqun
2007年02月27日 12:47:46
3楼
可以但空调的主管道如果采用PPR管的话,在现在的条件下还不成熟.空调的一部分枝管完全可以采用PPR管,我就做过这样的工程,在枝管接风盘的中全采用PPR管可以免去以后很多的维修方面的麻烦!

cof1638331289125:是大型中央空调工程吗

回复
zshbo
2007年02月27日 17:14:39
4楼
其实在户式中央空调我们都全部开始用PP-R水管了,他比镀锌管的导热低,可以减少能耗啊,我推荐大家户式的用PP-R,当然如果大型的话,可以支管使用PP-R,就可以了,这样才可以控制成本

回复
gxw.2788
2007年03月02日 10:20:02
5楼
谢谢啊
回复
克莱门特
2007年03月03日 09:37:55
6楼
管路的主要分段用镀锌铁管,其余可以考虑用PPR管,但要控制好保温等相关技术问题!
空调工程的大忌就是返工。
回复
mxh20050322
2007年03月04日 17:51:58
7楼
为什么主管道不能用PPR管,是不是管道大了,强度不能满足要求
回复
hxc8605
2008年12月25日 14:20:18
8楼
我们公司有个工程,甲方要求用PPR管,然而供应商告诉我们有冷、热水管之分,请问一下:空调水系统是用热水管还是冷水管啊?(好象上述所说的两种管子,只是壁厚和压力等级不一样)空调制热时的供回水温度是45度/40度。恳请高手解答!
回复
kwin584520
2009年01月18日 08:29:12
9楼
能用的,我们公司一直都用PPR的管材,中财3.2的热水管,只不过造价比镀锌管要高的多,而且管件浪费的比较多,损耗太大。镀锌管容易腐蚀,而PPR就不是,以后维护要简单的多。
回复
arc005
2009年04月28日 20:52:33
10楼
借问一下,PP-R管是不是还分工业用管和民用管?一般小型家用水机该用哪种?是不是用工业用管造价比较低?有没有什么要注意的事项?
回复

相关推荐