请教各位大侠关于空调管道敷设的问题
duleijie
duleijie Lv.2
2012年07月08日 15:52:04
只看楼主

本人现在做的一个工程,空调就是家用式的那种空调,但是空调室内机和室外机距离较远,之间的连接管道设计是敷设在楼面地板中的,管道外用钢管保护。感觉这样设计不合理,但找不到家用空调的相关依据。 感觉这样主要存在的问题:1、冷媒管较长,室外机是否能够有这么大的动力。 2、冷媒管外用钢管保护,是否会产生冷凝水 3、冷媒管敷设是否有坡度要求。 请各位高手帮忙判定下,最好能提供一个参考的技术或规范。 谢谢!

本人现在做的一个工程,空调就是家用式的那种空调,但是空调室内机和室外机距离较远,之间的连接管道设计是敷设在楼面地板中的,管道外用钢管保护。感觉这样设计不合理,但找不到家用空调的相关依据。
感觉这样主要存在的问题:1、冷媒管较长,室外机是否能够有这么大的动力。
2、冷媒管外用钢管保护,是否会产生冷凝水
3、冷媒管敷设是否有坡度要求。
请各位高手帮忙判定下,最好能提供一个参考的技术或规范。
谢谢!
免费打赏
liweihong0422
2012年07月09日 09:49:15
2楼
问题提的不是太清晰,我大概给你分析下:
1、一般冷媒管最大配管长度跟所选的室外机规格有关,这个可以查各厂家的样本;
2、冷媒管外可以用钢管保护,一般是先做保温,后做保护,所以管外不会有冷凝水;
3、冷媒管对坡度一般没要求,你想:室外机的高度可以低于室内机、也可以高于室内机**所以……
就这么多吧,提醒一下:要是提项目上的问题,最好把参数提清楚,毕竟我们是搞技术的哈
回复
zhongwenxunshen
2012年07月09日 19:47:26
3楼
顶楼上,但是为啥埋地敷设呢?室内机的好处是业主以后可以拆过来拆过去的,你埋到地下,人家以后拆着玩的时候就会非常难看了
回复
killman
2012年07月10日 13:01:50
4楼
,楼主太外了
回复
牛广人
2012年07月11日 18:16:08
5楼

同意。如果仅是按网友提示的去做,你也做不好的。一定要看看别人做的工程,最好是先跟人做一两个工程,自己体会一下,才能独立施工。
回复
backingokok
2012年08月31日 14:35:54
6楼
顶楼上,但是为啥埋地敷设呢?室内机的好处是业主以后可以拆过来拆过去的,你埋到地下,人家以后拆着玩的时候就会非常难看了
回复
liuyo5678
2012年09月06日 12:01:43
7楼
我了解的情况

1、比较好的品牌,采用好的压缩机的5匹柜式空调,内、外机连接管可以做到30米左右。

3 、室外机比室内机高很多的情况,最好在冷媒管上做存油湾
回复
qwer719104027
2013年02月07日 15:22:22
8楼
谢谢,学习了
回复

相关推荐

APP内打开