我现在这个项目,设计上是采用冷冻水泵通过制冷主机将冷冻水送往分水器,冷冻回水进水泵前有Y型过滤器,主机前依次是软接,压力表,温度计,阀门等附件,我想请教的是如何避免冲洗时杂物等进入主机,2台主机,3台冷冻泵,2用1备,旁通管是不是在冷冻供回水主干管之间做呢?还是怎么处理。谢谢。
我现在这个项目,设计上是采用冷冻水泵通过制冷主机将冷冻水送往分水器,冷冻回水进水泵前有Y型过滤器,主机前依次是软接,压力表,温度计,阀门等附件,我想请教的是如何避免冲洗时杂物等进入主机,2台主机,3台冷冻泵,2用1备,旁通管是不是在冷冻供回水主干管之间做呢?还是怎么处理。谢谢。
2楼
旁通管,为了避免冲洗时杂物等进入主机,在冷冻供回水主干管之间做,要跨过水泵,使在冷冻水循环时不进入主机。可以参照一些施工图的做法,为了避免冲洗时杂物等进入主机,应该采取这种措施。
回复
3楼
旁通管可设在集、分水器上 或靠近主机侧 后者对主机的冷量控制更有利
回复
4楼
你这个是什么意思了。。。。
在供回水做旁通也不是为了防止主机给堵了
是为了保证主机的流量啊
如果你觉得脏东西多,你在水泵出口到主机进口在加过滤器了
你有过滤了基本不用在加了
回复
5楼
其实说是说要加旁通的l
但是现在许多的系统旁通都没有用的了
都是两边的 阀门管死,呵呵
再说了你的系统流量变化大不》??
不大真的不用在加了
回复
6楼
同意 旁通是调节水流量的分配問題,与杂物无关
——这是我的理解
回复
7楼
可以啊,在加装两个蝶阀,冲洗系统是把主机给隔断了,这样脏东西就不会进到主机了,
回复
8楼
都什么啊。。。
您说怕冲洗时杂物进入主机,设置的是临时的旁通管,关设计什么事啊
3、5楼二位扯远了
个人看法:如果想保证质量就加临时旁通好好冲洗,如果跟甲方关系搞得不错,可以商量不用将其取消,这样既要回来一笔费用,又省了一大堆工作。对系统以后的深度检修还有利。平时把阀门关死就得了
如果想糊弄,就加上装个样子,“冲洗”完毕后立马给人家取消,恢复原有管路设计。
我觉得就这么简单!!
回复
9楼
楼主,你的想法是对的
不要放不开手脚。
大胆地做吧,经历就是这么来的
回复