旁通管问题,急啊。
alian226
alian226 Lv.7
2006年07月12日 20:46:00
只看楼主

我现在这个项目,设计上是采用冷冻水泵通过制冷主机将冷冻水送往分水器,冷冻回水进水泵前有Y型过滤器,主机前依次是软接,压力表,温度计,阀门等附件,我想请教的是如何避免冲洗时杂物等进入主机,2台主机,3台冷冻泵,2用1备,旁通管是不是在冷冻供回水主干管之间做呢?还是怎么处理。谢谢。

我现在这个项目,设计上是采用冷冻水泵通过制冷主机将冷冻水送往分水器,冷冻回水进水泵前有Y型过滤器,主机前依次是软接,压力表,温度计,阀门等附件,我想请教的是如何避免冲洗时杂物等进入主机,2台主机,3台冷冻泵,2用1备,旁通管是不是在冷冻供回水主干管之间做呢?还是怎么处理。谢谢。
免费打赏
zhengxufeng
2006年07月13日 07:55:46
2楼
旁通管,为了避免冲洗时杂物等进入主机,在冷冻供回水主干管之间做,要跨过水泵,使在冷冻水循环时不进入主机。可以参照一些施工图的做法,为了避免冲洗时杂物等进入主机,应该采取这种措施。
回复
chenxinping123
2006年07月16日 17:01:02
3楼
旁通管可设在集、分水器上 或靠近主机侧 后者对主机的冷量控制更有利
回复
weilv217
2006年07月16日 18:57:31
4楼

你这个是什么意思了。。。。
在供回水做旁通也不是为了防止主机给堵了
是为了保证主机的流量啊
如果你觉得脏东西多,你在水泵出口到主机进口在加过滤器了
你有过滤了基本不用在加了
回复
weilv217
2006年07月16日 18:59:41
5楼
其实说是说要加旁通的l
但是现在许多的系统旁通都没有用的了
都是两边的 阀门管死,呵呵
再说了你的系统流量变化大不》??
不大真的不用在加了
回复
elephent
2006年09月29日 16:43:34
6楼

同意 旁通是调节水流量的分配問題,与杂物无关
——这是我的理解
回复
qdzjk2005
2006年10月03日 12:21:41
7楼
可以啊,在加装两个蝶阀,冲洗系统是把主机给隔断了,这样脏东西就不会进到主机了,
回复
yyt1012
2006年10月04日 21:47:07
8楼
都什么啊。。。
您说怕冲洗时杂物进入主机,设置的是临时的旁通管,关设计什么事啊
3、5楼二位扯远了

个人看法:如果想保证质量就加临时旁通好好冲洗,如果跟甲方关系搞得不错,可以商量不用将其取消,这样既要回来一笔费用,又省了一大堆工作。对系统以后的深度检修还有利。平时把阀门关死就得了
如果想糊弄,就加上装个样子,“冲洗”完毕后立马给人家取消,恢复原有管路设计。
我觉得就这么简单!!
回复
yyt1012
2006年10月04日 21:53:00
9楼
楼主,你的想法是对的
不要放不开手脚。
大胆地做吧,经历就是这么来的
回复

相关推荐

APP内打开