变流量一次泵电动旁通阀的口径如何计算求助?红宝书上都没例子,只讲旁通管两端是系统压差,阀权度高。但是阀权度应该是按阀门全开时计算啊,旁通阀阀门全开时,可是末端流量为0时,这时系统压差又如何确定呢?难道跟末端电动二通阀一样,假设阀权度,而不管旁通管两端的系统压差吗?

变流量一次泵电动旁通阀的口径如何计算求助?红宝书上都没例子,只讲旁通管两端是系统压差,阀权度高。但是阀权度应该是按阀门全开时计算啊,旁通阀阀门全开时,可是末端流量为0时,这时系统压差又如何确定呢?难道跟末端电动二通阀一样,假设阀权度,而不管旁通管两端的系统压差吗?
免费打赏
林刚
2017年03月14日 08:04:15
2楼
可是末端流量为0时 你为什么还要开空调啊
回复
小虎爸
2017年03月14日 14:26:36
3楼
林刚 发表于 2017-3-14 08:04 可是末端流量为0时 你为什么还要开空调啊那么,变流量一次泵电动旁通阀的口径该如何计算?
回复
郑伯川
2017年03月14日 20:39:39
4楼
红宝书是什么
回复
小虎爸
2017年03月14日 21:24:28
5楼
郑伯川 发表于 2017-3-14 20:39 红宝书是什么空调设计手册
回复
林刚
2017年03月15日 09:50:44
6楼
小虎爸 发表于 2017-3-14 14:26 那么,变流量一次泵电动旁通阀的口径该如何计算?根据阀门的KV值和设计供回水压差来计算就行了
回复
小虎爸
2017年03月15日 11:21:53
7楼
本帖最后由 小虎爸 于 2017-3-15 11:26 编辑 林刚 发表于 2017-3-15 09:50 根据阀门的KV值和设计供回水压差来计算就行了设计供回水压差是指设计最大流量时的供回水压差吗?
回复
林刚
2017年03月16日 15:04:03
8楼
小虎爸 发表于 2017-3-15 11:21 设计供回水压差是指设计最大流量时的供回水压差吗?我认为可以比最大流量时供回水压差小一点,以能满足主机的最低流量要求就行了这样水泵流量会比设计最大流量低 又能满足主机的工作要求,水泵的能耗还会降低一些
回复
小虎爸
2017年03月16日 18:01:17
9楼
林刚 发表于 2017-3-16 15:04 我认为可以比最大流量时供回水压差小一点,以能满足主机的最低流量要求就行了这样水泵流量会比设计最 …那么,主机最低流量时的压差如何计算?
回复
林刚
2017年03月17日 08:02:52
10楼
小虎爸 发表于 2017-3-16 18:01 那么,主机最低流量时的压差如何计算?假如主机额定流量200立方,最低流量为70%即140立方流量时系统的供回水压差压差根据管道长度直径和系统部件 把阻力计算一下就行了
回复
f5koefh
2017年03月17日 10:03:52
11楼
可是末端流量为0时 你为什么还要开空调啊