PPR管做空调供回水管用有什么问题吗?
hwwsf@co163
2006年07月15日 13:07:12
只看楼主

普通的PPR管(非铝塑稳态管)用到中央空调的供回水上可以吗?变形是否严重?规范上有没有具体的要求?我担心冬天供热水时使用会导致管道变形,影响正常使用吗?另外,在一定长度上加装伸缩节能否解决问题?欢迎有经验的朋友讨论,并提供建议。谢谢!

普通的PPR管(非铝塑稳态管)用到中央空调的供回水上可以吗?变形是否严重?规范上有没有具体的要求?我担心冬天供热水时使用会导致管道变形,影响正常使用吗?另外,在一定长度上加装伸缩节能否解决问题?欢迎有经验的朋友讨论,并提供建议。谢谢!
免费打赏
cjx262
2006年07月15日 17:02:50
2楼
那你选择管材的时候直接用PPR热水就好了,不过这种管材很容易变型的,请当心
回复
lyf761016
2006年07月17日 17:50:49
3楼
PPR管变型太厉害,不好固定,我们有的最多的是镀锌钢管
回复
18ll
2006年07月21日 19:28:48
4楼
PPR管变型太厉害,不好固定,我们有的最多的是镀锌钢管
回复
ltrlcjm
2006年09月26日 16:49:06
5楼
遇热变形,需要支吊架很多;管材要选热水的。
不设固定支架的直线管道最大长度,不得超过3m,其自由臂最小长度,可按表4.3.4采用。
     冷水管、热水管最小自由臂长度      表4.3.4
公称外径De(mm) 20 25 32 40 50 63 75 90 110
热水管
Lz(mm) 778 869 984 1100 1230 1380 1506 1650 1824
冷水管
Lz(mm) 416 465 526 588 657 738 805 882 975
回复
wenlanroom2
2006年10月04日 15:38:26
6楼
管安装主要采用热熔管件,熔接时间和压力不好掌握,工艺随机性较大,在热熔推接过程中易产生堆料从而减小通径,并使熔接处成为不规则的缺陷区,产生应力集中,影响PPR管道系统的长期性能;对于PPR管的电熔连接,由于电熔丝主要采用促进PPR降解的铜,会加速PPR的老化
长期卫生性能:PPR管作为全塑管,不能阻隔氧气,氧气渗入与水接触的内管壁,易导致微生物和藻类植物的滋生,PPR管并加入了大量抗氧剂以防止聚丙烯降解(聚丙烯本身比聚乙烯容易降解),抗氧剂萃取进入管道滞留的水中,易造成水质污染;
PPR管线膨胀系数较大,约为0.15mm/m•℃,意即受外部温度(如冬夏季)或内部水温(冷、热水)变化时,有较大的变形量,由于PPR管为刚性直管,本身不能消化变形量,故易造成管路系统弯曲变形甚至漏水
回复
wenlanroom2
2006年10月04日 15:38:52
7楼
m1020n_ljx0703
2007年06月28日 17:06:10
8楼
应该可以把,不过要选PPR热水管。
回复
cwj760211
2007年09月27日 15:00:16
9楼
变形是PPR的致命问题,好象到目前都没有办法解决,施工的时候看起来很美观,一运行以后,就和蛇一样,支吊架距离很小只能解决一点变形.
回复
liuxi1227
2007年10月10日 11:34:39
10楼
PPR管变形很大,小心选用
回复
gechongyi
2007年10月16日 08:59:03
11楼
PPR管变形很大,我们多是镀锌钢管