二流体加湿器存在问题,寻求解决方案
wangdongliang
2006年08月10日 17:32:56
只看楼主

二流体加湿器存在问题,寻求解决方案现在我们使用的二流体加湿器存在效率不够、漏水等现象,以下是一个简单的情况介绍,请大家帮忙,看是否有好的解决方案。二流体加湿器设备参数表1、加湿量计算书空气处理过程 干球温度℃ 相对湿度%RH 焓值 kj/kg 含湿量 g/kg加热前 19 70.28 45.136 10.26加热后 27.711 41.594 54.073 10.26加湿后 23.04 65 54.193 12.192

二流体加湿器存在问题,寻求解决方案

现在我们使用的二流体加湿器存在效率不够、漏水等现象,以下是一个简单的情况介绍,请大家帮忙,看是否有好的解决方案。

二流体加湿器设备参数表
1、加湿量计算书
空气处理过程 干球温度℃ 相对湿度%RH 焓值 kj/kg 含湿量 g/kg
加热前 19 70.28 45.136 10.26
加热后 27.711 41.594 54.073 10.26
加湿后 23.04 65 54.193 12.192

风量(m3/h) 加热量(kw) 加湿量(kg/h)
8000 23.832 18.5472
备注:空气密度按1.2kg/m3
加湿量=(出风含湿量-进风含湿量)*空气比重﹡风量
=(12.192-10.26)*.2*8000/1000=18.5472kg

2、 耗气量的计算:
每只喷嘴的喷雾量 3.4kg/h
每只喷嘴的耗气量 100Lmin
由于每只喷嘴的喷雾量≠加湿量,每只喷嘴在空调箱内的有效加湿量约为60-70%,所以每个加热加湿段需配备10只喷嘴满足加湿需求。
100L/支喷头*10支*1台=1m3 /min
最大耗气量为:150L/支喷头*10支*1台=1.5m3 /min
用气压力:0.5-0.7Mpa。
3.接口尺寸
RO水管径 CDA 管径 热水进口 热水出口 进风口尺寸(mm) 出风口尺寸(mm)
DN15 DN15 DN40 DN40 600*600 600*600
4.功能段介绍:
加热量:25KW
功能段如下:
进风段:水平进风,进风口风管法兰。
加热段:优质铜管铝翅片热水盘,3排,带不锈钢挡水板。铝翅片采用亲水铝箔。加热盘管热水之供水温度为39℃,回水温度为32℃。
加湿段:不锈钢二流体喷头,10支。采用逆风向喷雾。每支喷头的喷雾量为3-4kg/h;加湿效率为60-70%。不锈钢集水盘高度为100mm,不锈钢挡水板,带检修门、防潮灯、检视窗,出风口法兰。
5.机组结构特点:
型号:TZK080-3
  绝冷板复合式铝合金框架配进口密封胶条,采用双面板结构,外板结构,外板采用冷板喷塑,内板采用不锈钢板,保温材料发泡保温。厚度:25MM。
二流体加湿器外型尺寸:L2000mm*W1450mm*H940
接水盘的尺寸长1500mm*1400mm﹡100mm。安装时有0.8%坡度向排水管。排水管管径为DN32,材料为不锈钢SUS304。
加湿段前后均设不锈钢三折挡水板。
加热段和加湿段与箱体之间封不锈钢板并打胶,保证不漏风短路。
二流体加湿器的整体压降不大于100Pa。
加热加湿段进出风口均为600mm*600mm风管法兰接口,配管形式为顺风向右接,检修门设在顺风向左侧。
6.控制方式采用PID控制。即在水路安装电动调节阀,用湿度变送器提给PID控制器一个0-10V的电压信号,控制器经过PID计算后再给电动调节阀一个信号来调节水路水流的大小,以达到湿度的精确控制。
7.二流体加湿器附属部件:
1).配电条件:AC 220V,50HZ,50W,并有良好的接地装置。
2).主控箱设备厂商提供,外型尺寸300*250*140,主控箱提供气路和水路的开关控制。加湿量大小由等比例调节阀控制,等比例调节阀及湿度变送器由我公司配置。
3).设备厂商在加热盘管后加湿段之间的箱体上,安装1个温度传感器,测量加热后风介质的温度。温度传感器采用两线制,输出4-20mA电信号。


附言:
我公司采购此加湿器并安装就位投入使用时,此加湿器有两个挡水板,即原先在正对喷头方向上也有一个挡水板,但是由于加湿器的压损太大,所以我们将其取掉,这样压损符合了要求.为了使风量充足,我们改装了风管.但是在上述措施之下,加湿器的效率还是不够,即经过此加湿器处理过的空气的温度达不到要求的23度,相对湿度也达不到要求的65%.
还有,此加湿器一直有漏水现象,我们对此的处理方法是对其打玻璃胶,在能够看到的缝隙处全部打过胶,但是仍然有轻微渗漏现象.
针对以上情况,厂商也曾派人到现场处理过,仍然未能解决.