关于净化空调蒸汽加湿问题
冰灬水
冰灬水 Lv.8
2016年11月22日 13:54:22
只看楼主

各位前辈,对于洁净厂房(包括医院手术部、药厂等)对于温湿度有控制要求,往往都是使用蒸汽加湿,我想请教一下,使用加湿的蒸汽,应该进行什么处理?还是使用纯蒸汽?因为毕竟工业蒸汽的成分复杂,污染物较多。 此处涉及比较模糊,还希望高人给与指点!谢谢了!

各位前辈,对于洁净厂房(包括医院手术部、药厂等)对于温湿度有控制要求,往往都是使用蒸汽加湿,我想请教一下,使用加湿的蒸汽,应该进行什么处理?还是使用纯蒸汽?因为毕竟工业蒸汽的成分复杂,污染物较多。
此处涉及比较模糊,还希望高人给与指点!谢谢了!
免费打赏
sgmzm
2016年11月28日 13:48:11
2楼
此处涉及比较模糊,还希望高人给与指点!谢谢了!
电子芯片车间的净化空调与药厂净化空调的区 ...
回复
冰灬水
2016年12月01日 08:43:25
3楼
sgmzm 发表于 2016-11-28 13:48 此处涉及比较模糊,还希望高人给与指点!谢谢了!电子芯片车间的净化空调与药厂净化空调的区 …电子芯片的车间的净化空调关注点主要在粒子数和粒子大小;药厂净化车间还要重点关注的就是粒子中的活性粒子(细菌、真菌等微生物)。
回复
麦子哲哲
2016年12月01日 09:45:04
4楼

谢谢楼主分享
回复
su27mku
2016年12月01日 14:51:33
5楼
药厂的话蒸汽加湿一般使用纯蒸汽,避免工业蒸汽中含有的其他物质对生产环境造成污染。
回复
geminixu
2016年12月09日 11:45:31
6楼
药厂空调机组加湿用蒸汽源,并不一定非得要使用洁净蒸汽。
根据药厂级别和特点不同,对于口服之类的制药,可使用工业蒸汽,推荐使用洁净蒸汽;对于无菌之类的制药,应该使用洁净蒸汽。
无论如何,洁净蒸汽都是推荐的。洁净蒸汽的获得也有多种方式,不一而论。需要注意的是,通常空调加湿用洁净蒸汽是不需要进行验证的。
使用工业蒸汽作为加湿源时,需要根据工业蒸汽的蒸汽质量使用一些处理手段,比如15um,5um的蒸汽过滤器组等等。

菜鸟怪怪:简直就是打胡乱说,工业蒸汽主要时考虑锅炉给水时添加药剂的风险,工业蒸汽与纯蒸汽主要区别在杂志和不凝气,不凝气空气中到处都是,剩下就是杂质,就是给水的品质,如果锅炉给水没有添加有害化学试剂,怎么不能用?真不知道你哪来的自信说的头头是道


回复
冰灬水
2016年12月12日 09:00:21
7楼
geminixu 发表于 2016-12-9 11:45 药厂空调机组加湿用蒸汽源,并不一定非得要使用洁净蒸汽。根据药厂级别和特点不同,对于口服之类的制药, …原来如此,多谢您的指教!以后还请您多多指点!谢谢
回复
麦子哲哲
2016年12月12日 12:22:52
8楼
看看规范吧,学习
回复
麦子哲哲
2016年12月12日 12:23:00
9楼
看看规范吧,学习
回复
麦子哲哲
2016年12月12日 12:23:14
10楼
看看规范吧,学习
回复
麦子哲哲
2016年12月12日 12:23:23
11楼
看看规范吧,学习
回复

相关推荐

APP内打开