冷水主机冷凝压力高?
zhengxufeng
zhengxufeng Lv.12
2006年07月20日 10:07:26
只看楼主

一个网友提的问题,大家讨论下:目前有一工程,冷却水供回水温差只有2.9度,冷凝压力较高,不知是何原因?

一个网友提的问题,大家讨论下:
目前有一工程,冷却水供回水温差只有2.9度,冷凝压力较高,不知是何原因?
zys0000
2006年07月22日 10:25:38
2楼
这是由于换热效果不好造成的,一般是冷凝器结垢。
回复
cjx262
2006年07月24日 16:01:59
3楼
还有一方面,要从冷却塔去找原因了
回复
zhengxufeng
2006年07月24日 16:06:54
4楼
部分答案总结——“冷却水供回水温差只有2.9度”,其实任何原因导致的冷凝压力过高的表征就是冷凝器放热不能有效排除,即所谓的冷凝循环不正常,以致冷凝温度过高,其在冷水机组微电脑控制屏直接显示的就是冷凝压力过高。
通常有以下几种原因和措施,楼主可参考一下(以下针对离心机而言,其他机组可基本参照):
1、原因:冷却水温度过高
措施:降低冷却水温度,检查冷却塔工作状况
2、原因:冷却水量不足
措施:增加冷却水温度,检查过滤器工作状况
3、原因:冷凝器铜管污垢
措施:清洗冷凝器铜管
4、原因:机组内渗入空气或不凝性气体
措施:开动抽气回收装置,排除空气等不凝性气体
另外补充一点:请核对一下机组的选型以及水系统的匹配设计参数是否符合要求。
回复
zys0000
2006年07月24日 22:41:48
5楼
回楼上

1、原因:冷却水温度过高 ——和“冷却水供回水温差只有2.9度”没有因果关系

2、原因:冷却水量不足 ——不会出现“冷却水供回水温差只有2.9度”,

只有原因3和原因4,才会既“冷却水供回水温差只有2.9度”又“冷凝压力较高”。

回复
zhengxufeng
2006年07月28日 09:10:10
6楼
4说的不正确,因为这是氟系统冷水机组,那来的真空泵,措施只能是放氟重新排除系统中的空气.
还第5点:温度传感器损坏,传输数据出错.措施:更换传感器
回复