空调行业用饱和水蒸汽压力计算公式纠错
jy_hdn
jy_hdn Lv.2
2024年08月16日 14:07:42
只看楼主

       空调行业设计计算离不开空气状态参数,空气状态参数计算离不开饱和水蒸汽压力。在空调行业从业几十年,看到的空气状态参数可谓五花八门。经过本人验证,《ASHRAE HANDBOOK》中的Hyland-Wexler公式是正确。国内不少资料中都存在引用错误,见下方箭头所指之处。       以下为两个典型的有错公式,一个在0度以上部分有错,一个在0度以下部分有错。经对比核算,0度以上错误对计算结果影响不是太大,但0度以下错误对计算结果影响较大,特别是对除湿行业计算,更不能采用这个错误公式。

       空调行业设计计算离不开空气状态参数,空气状态参数计算离不开饱和水蒸汽压力。在空调行业从业几十年,看到的空气状态参数可谓五花八门。经过本人验证,《ASHRAE HANDBOOK》中的Hyland-Wexler公式是正确。国内不少资料中都存在引用错误,见下方箭头所指之处。


1723787632737.png


      以下为两个典型的有错公式,一个在0度以上部分有错,一个在0度以下部分有错。经对比核算,0度以上错误对计算结果影响不是太大,但0度以下错误对计算结果影响较大,特别是对除湿行业计算,更不能采用这个错误公式。

1723787706722.png

1723787741656.png

    以上资料,供同行参考。有兴趣的同行,可以自行验证。

免费打赏
放水发电
2024年08月16日 18:05:23
3楼

资料不错,支持鼓励上传分享附件资料

回复
高乐高8801
2024年08月18日 09:07:20
4楼

感谢楼主分享!收藏有空再看