1、将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接,开启消火栓,小幅度开启试水接头,有水流出时关闭,读取压力表读数; 2、将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接,开启消火栓,缓慢开启试水接头至全开,当消防水泵启动且正常运转后,读取表读数。 读数: 【消火栓栓口的静压不应大于 1.0MPa,超过则应采取分区供水措施;
1、将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接,开启消火栓,小幅度开启试水接头,有水流出时关闭,读取压力表读数;
2、将消防水带与消火栓栓口和试水接头连接,开启消火栓,缓慢开启试水接头至全开,当消防水泵启动且正常运转后,读取表读数。
【消火栓栓口的静压不应大于 1.0MPa,超过则应采取分区供水措施;
栓口动压不应大于 0.50MPa,当大于 0.70MPa 时必须设置减压装置;】
【高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,
消火栓栓口动压不应小于 0.35MPa,水柱长度为 13m;
其他场所,消火栓栓口动压不应小于 0.25MPa,水柱长度为 10m。】
一般而言,消火栓放水实验的动作压力在(0.25-0.5之间)
高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑,动压不应小于0.35兆帕。
室内消火栓是建筑物内重要的消防设备之一,其水压标准是指消火栓口处的水压力大小。水压标准的高低直接影响到消火栓在火灾发生时的使用效果,因此对于室内消火栓的水压标准有着严格的规定。
室内消火栓水压要求主要来源于国家标准《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》。根据这些规范,室内消火栓的水压要求应满足以下条件:
室内消火栓的水压测试通常采用压力表进行测量。具体步骤如下:
3. 记录压力表的读数,并按照规范要求判断是否符合要求。
根据规范要求,室内消火栓的水压合格标准应满足以下条件:
如果室内消火栓的水压不足,可以采取以下措施进行解决:
1. 检查消防泵房的运行情况,确保消防泵的正常运转;
如果室内消火栓的水压过高,可以采取以下措施进行解决:
为了确保室内消火栓的水压符合规范要求,以下是一些建议和注意事项:
1. 定期对室内消火栓进行维护保养,确保其正常运转;
2. 在使用消火栓时,应注意不要损坏设备,避免影响其使用效果;