灭火器列入国家重点监管目录!灭火器属于压力容器吗,是否需要纳入特种设备管理?
人生如秀
2024年08月09日 10:38:47
只看楼主

灭火器属于压力容器吗,是否需要纳入特种设备管理? 一、《特种设备目录》中的规定 压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其 范围规定 为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的

灭火器属于压力容器吗,是否需要纳入特种设备管理?

一、《特种设备目录》中的规定

压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其 范围规定 为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大于或者等于150mm的 固定式容器和移动式容器 ;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa?L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的 气瓶 氧舱

从目录及上表分析可以明确看出, 压力容器判定为特种设备的就是三种情况,即固定式和移动式容器、气瓶、氧舱。

1.灭火器不属于 固定式和移动式压力容器

根据《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)(三)简单压力容器:危险化学品包装物、 灭火器 、快开门式压力容器 不在简单压力容器范围内。

2.市监总局关于 消防灭火用气瓶问题的答复


结论,灭火器种类很多,一般的干粉灭火器虽然有压力,但不属于压力容器,未纳入特种设备监管范畴。《气瓶安全技术监察规程》中的消防灭火器用气瓶指的是按照GB/T5099或GB/T5100标准生产的消防灭火器用无缝气瓶或消防灭火器用焊接气瓶,符合条件的消防灭火器用气瓶使用管理按照消防部门的要求执行,也未纳入特种设备监管范畴。

灭火器是企业常见的安全设施,又被列入重点工业产品质量安全监管目录,因其基本安全要求涉及特种设备法律、法规、标准,又有消防管理要求,加之有关法律、法规、标准不断更新,因而导致很多的管理人员感到困惑,为此,笔者对灭火器的基本安全要求主要关注点进行了专门的搜集与整理,供企业及监管人员借鉴、参考、收存。


从特种设备安全管理角度,符合《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021)条件的消防灭火用气瓶,其设计、制造有何要求?

符合《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021)条件的消防灭火用气瓶,按照TSG 23-2021第1.2条要求,“消防灭火用气瓶,应当满足本规程总则、材料、设计、制造的有关规定。”

消防灭火气瓶是否需要办理特种设备使用登记?

依据《特种设备使用管理规则》(TSG 08-2017)第3.3条,消防灭火用气瓶不需要办理特种设备使用登记手续。

消防灭火器用气瓶的具体范围如何界定?

参照“国家市场监管总局官网公众留言区的回复”,《气瓶安全技术监察规程》中的消防灭火器用气瓶指的是按照GB/T 5099或GB/T 5100标准生产的消防灭火器用无缝气瓶或消防灭火器用焊接气瓶。

从特种设备安全管理角度,对于消防灭火器用气瓶的使用管理,如定期检验等有何要求?

参照“国家市场监管总局官网公众留言区的回复”,属于消防灭火器用气瓶的使用管理按照公安消防等部门的要求执行。若不属于消防灭火器用气瓶,定期检验按照《气瓶安全技术规程》(TSG 23-2021)第九章的规定执行。

消防灭火用气瓶充装是否需要办理气瓶充装许可证?

参照“国家市场监管总局官网公众留言区的回复”,从特种设备安全管理角度,特种设备安全技术规范中未对消防灭火器用气瓶充装提出许可要求。

灭火器的出厂要求是什么?

依据《质检总局 公安部 国家认监委关于部分消防产品实施强制性产品认证的公告》(2014年第12号)规定,对部分消防产品实施强制性产品认证,自 2015年 9月 1日起 ,凡列入本强制性产品认证目录内的消防产品,未获得强制性产品认证证书和未标注强制性产品认证标志的,不得出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

实施强制性产品认证的部分消防产品目录包括:手提式灭火器、推车式灭火器、简易式灭火器,以及灭火剂、泡沫灭火设备产品、气体灭火设备产品、干粉灭火设备产品等。

企业对其所使用的灭火器的检查要求是什么?

按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)第5.2条的规定,对灭火器的检查要求如下。

(1)灭火器的配置、外观等应按要求每月进行一次检查。检查内容和要求分配置检查和外观检查两个方面,在附录中作出了具体规定。

(2)堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所配置的灭火器,应按要求每半月进行一次检查。检查内容和要求分配置检查和外观检查两个方面,在附录中作出了具体规定。

(3)日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。

(4)灭火器的检查记录应予保留。

对灭火器维修合格证的内容有何要求?

按《灭火器维修》(GA 95-2015)的规定,每具经维修出厂检验合格的灭火器应加贴维修合格证。维修合格证的内容应包括∶

(1)维修编号;

(2)总质量;

(3)项目负责人签署;

(4)维修日期;

(5)维修机构名称、地址和联系电话等。

灭火器是否有维修期限?

按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)第5.3.2条的规定,灭火器的维修期限应符合下表的规定。

灭火器的维修期限

灭火器是否有报废期限?

按《灭火器维修》(GA 95-2015)第7.1条的要求,灭火器自出厂日期算起,达到以下年限的,应报废:

(1)水基型灭火器——6年;

(2)干粉灭火器——10年;

(3)洁净气体灭火器——10年;

(4)二氧化碳灭火器和贮气瓶——12年。

背负式正压呼吸器气瓶,是否需要办理特种设备使用登记?

参照“国家市场监管总局官网公众留言区的回复”(留言日期:2020-04-30),呼吸器用气瓶不需办理使用登记。

气瓶和压力容器是什么关系?

依据《质检总局关于修订《特种设备目录》的公告》(2014年第114号)及附件内容,特种设备的压力容器种类中,包括固定式压力容器、移动式压力容器、气瓶、氧舱四个类别,从特种设备安全监管角度,分别制定了各自的安全技术监察规程。在日常工作中,大家通常所说的压力容器指固定式压力容器。

免费打赏
zxl-66
2024年08月16日 11:42:16
3楼

谢谢楼主分享

回复
hong103
2024年10月25日 09:59:57
4楼

很好的消防知识

回复

相关推荐

APP内打开