给水工程安装完成,在试水中发现冲洗阀出水量很小,经分析在安装给水管时,都采用切割机断管,但是遇到衬塑镀锌钢管时会出现内衬塑料融化,这样造成管径减小。(立管是DN50 支管是DN20 现水压力是3MPa) 如返工损失太大,请教各位高人指点一下如何解决。(转载网友问题)

给水工程安装完成,在试水中发现冲洗阀出水量很小,经分析在安装给水管时,都采用切割机断管,但是遇到衬塑镀锌钢管时会出现内衬塑料融化,这样造成管径减小。(立管是DN50 支管是DN20 现水压力是3MPa) 如返工损失太大,请教各位高人指点一下如何解决。(转载网友问题)
xingji
2006年08月03日 21:20:19
2楼
割完应该用绞刀绞一下的!现在这个样子如果管道是丝扣连接只好把接头卸开,逐个拾掇了,没什么高招。要不然加大送水压力?
回复
msj166
2006年10月15日 12:44:43
3楼
这是个难题,我也曾经遇到,最好没有办法只好拆除重新安装可
回复
baobaocs-05
2006年10月30日 21:33:31
4楼
毛病!那要是很多,或则说其他的专业已经施工下一个工序怎么办?
回复
tjdqxly
2006年11月08日 12:22:49
5楼
大家又啥建议 我现在用的100和125的衬塑钢管都用沟槽了!!! 焊接切割都容易内衬出问题 给水图籍上有焊接的做法!!!
回复
daxia_00
2006年11月08日 14:56:52
6楼
这类问题一直是这种管材的弊端,衬塑镀锌钢管安装后如果出现漏水现象,可以到建材市场买一种胶皮套,直接套到管子端口,在上管件连接上即可。(这种胶皮套是可以直接将管壁包住的)
回复
yfwgood
2006年11月10日 09:32:07
7楼
对于此类施工,属于新材料,因此施工前应编制专项工程施工方案,并认真交底。这可以理解为工程事故,应制定整改方案,否则很难交工啊。
回复
torlon
2006年12月27日 20:38:34
8楼


说得比较全面,也只有这个办法。
回复
ufo-21
2007年01月06日 20:29:20
9楼
路过。
回复
wenzhen001
2007年10月14日 12:51:05
10楼

加大送水压力不行吧
回复
niepingsheng
2007年10月14日 18:53:45
11楼
这也是个教训,以后安装衬塑镀锌钢管不能用切割机来切啊!!