10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
水泵跳闸停运 汉口站涵洞积水
昨日,二环线汉口火车站地下涵洞因水泵故障跳闸,导致涵洞内出现少量积水,过往车辆不得不减速行驶。 昨日上午9时许,汉口火车站地下涵洞水泵跳闸停运,导致涵洞内出现少量积水,新华路下至常码头方向的出入口200米处,一半路面被积水淹没。过往车辆因道路积水,不得不减速行驶。有车辆快速通行时,积水飞溅的水花直接打在涵洞墙壁上。 武汉市水务局排水队蔡先生称,涵洞施工方为中铁一冶公司,工程尚未移交。现场一名工作人员称,积水可能因抽排水泵出现故障所致,技术人员正在赶往现场途中。 上午11时许,中铁一冶一方姓技术员进入地下泵站配电房后发现,配电房1号、2号水泵均出现跳闸停运。方技术员称,泵站抽排系统为国外设备,水泵故障可能因地下水池内垃圾卡住浮球引起。经过维修,1号水泵成功启动,涵洞内积水开始快速下降,20分钟后,涵洞路面积水全部排出。 其实,三业科技早就研发出一款高效的可移动的抢险泵车,面对这种情况,建议管理单位应配备一台抢险排水排污泵车,以免再次出现此类情况.