一台75KW的冷冻水泵,其铭牌上的额定电流为142A,经过变频器控制其运行,但即使是这样的天气(我想不可能满负荷运行的),它还是过载跳闸,经实测电流高达157A,这是什么原因?是变频控制器的问题吗?

一台75KW的冷冻水泵,其铭牌上的额定电流为142A,经过变频器控制其运行,但即使是这样的天气(我想不可能满负荷运行的),它还是过载跳闸,经实测电流高达157A,这是什么原因?是变频控制器的问题吗?
wtf96513
2005年06月17日 10:28:21
2楼
是新建的系统吗
回复
ydqzyxd
2005年06月17日 12:08:16
3楼
是新建的系统
回复
wtf96513
2005年06月17日 12:20:50
4楼
有可能是过滤器堵了
回复
waboe
2005年06月17日 12:49:39
5楼
检查一下出水流量和进水流量的大小是否合乎要求.
回复
ydqzyxd
2005年06月17日 13:07:04
6楼
我想知道,在阀门开最大的情况下,是否可以调节变频器的输出特性控制电动机的运行电流在额定电流之下。
回复
ydqzyxd
2005年06月17日 13:09:14
7楼
过滤器在泵的吸入口,出口没有,我想堵了的话不会导致过载的
回复
waboe
2005年06月17日 14:45:37
8楼
在制冷机安装的时候就应该给出出、进水管道的口径尺寸,在不符合该尺寸时就容易出现制冷机过载现象.在管子口径大于制冷机要求时,由于制冷机所做功过量,超过额定定植,无卸载程序,自然就会出现过载.这么说吧,好比一立方的水需要开机10分钟就可以达到制冷效果,可是你现在给它2立方或更多的水要求同样在10分钟达到制冷效果时,制冷机惟有加大马力,多作功,以期达到制冷效果,你说它能不过载吗?所以说这和开不开大阀们无根本的、实际的意义.
回复
lb325
2006年06月15日 18:53:07
9楼
检查一下水泵的过滤器或叶轮,看过滤器是否堵塞,叶轮是否被异物卡,导致转速下降,阻力增大,再就是检查水泵流量是否过大,如过大关小水泵出口阀门。
回复
zouys
2006年06月15日 20:34:30
10楼
很不同意8楼的看法,你一定不擅长机械,因为水泵的入口口径都是被泵体本身限定了的,好比一个瓶颈,所以扩大配管肯定不会让水泵过载。影响水泵负荷的因素主要是系统阻力,吸入介质状态(流量,温度,压力),真空度,机械配合等。如果不是电气故障,可以检查泵和电机的功率是不是配套,再对照一该下水泵工作要求,是不是有超标的地方,比如介质压力,流量,温度等指标是否超高。
回复
yjig
2006年06月15日 20:36:42
11楼

恰恰相反,如果过滤器堵塞,使流量降低,离心水泵的耗用功率下降。
听说过大水泵(风机)在启动时,为降低启动电流,通常关闭进水阀(进气风门),待水泵运行后再打开阀门(风门)。
如不信,各位可咨询水暖方面的工程师!
真正的原因,很可能是变频损耗以及变频谐波。
当水泵消耗75KW功率时,由于变频器自身的损耗,及变频谐波的影响,使电机的工作电流(变频)>工频的工作电流,同时也因谐波的影响,使电机的温度高于工频时运行的电流,时间一长,当然烧电机了。
回复