制冷机组冷冻水泵过载跳闸的原因
ydqzyxd
ydqzyxd Lv.5
2005年06月17日 09:00:40
只看楼主

一台75KW的冷冻水泵,其铭牌上的额定电流为142A,经过变频器控制其运行,但即使是这样的天气(我想不可能满负荷运行的),它还是过载跳闸,经实测电流高达157A,这是什么原因?是变频控制器的问题吗?

一台75KW的冷冻水泵,其铭牌上的额定电流为142A,经过变频器控制其运行,但即使是这样的天气(我想不可能满负荷运行的),它还是过载跳闸,经实测电流高达157A,这是什么原因?是变频控制器的问题吗?
zouys
2006年06月15日 21:52:16
12楼
楼上的有道理,而且事实中就是多级水泵出口伐门不开,也最多是达到最高扬程,只会满负荷,而不会超载(因介质不流动,泵体会发热),是不是考虑先跳过变频器,运行看看是否正常。
回复
summer_cad
2008年09月24日 16:09:04
13楼
流量过大导致电流过大
把出口阀门关小,同时检测电流,
运行电流在额定电流的90%时,肯定没有问题的。
回复
豆芽芽
2008年09月24日 18:21:58
14楼
有没有可能是是进口太小,出口太大。导致机械电机做功增加啊?
回复
dianhuang
2008年09月24日 23:57:33
15楼
:( :( 发表于 2005-6-17 09:00