空调机房水泵跳闸问题如何解决?
sxtzy
sxtzy Lv.2
2004年12月31日 15:36:41
只看楼主

各位,我们的空调机房刚刚投入运行,现在有一个问题,温水水泵(电机35KW 空开80A)起动时须将水泵阀门关小至总阀门的十分之一才能起动,四台水泵,只有一台不用关阀门可直接起动,而且剩下的三台水泵运行过程中有跳闸现象。师付说是泵有问题!水泵厂家从山东来说水泵没有问题,说这种水泵就这种特性。电机厂家从河北来说电机没有问题安装的说安装没有问题电控柜厂家说控制没有问题软起动厂家从是海赶来说没有问题

各位,我们的空调机房刚刚投入运行,现在有一个问题,温水水泵(电机35KW 空开80A)起动时须将水泵阀门关小至总阀门的十分之一才能起动,四台水泵,只有一台不用关阀门可直接起动,而且剩下的三台水泵运行过程中有跳闸现象。
师付说是泵有问题!
水泵厂家从山东来说水泵没有问题,说这种水泵就这种特性。
电机厂家从河北来说电机没有问题
安装的说安装没有问题
电控柜厂家说控制没有问题
软起动厂家从是海赶来说没有问题
现在我有问题,请教各位我应该如何办,我认为水泵应该能直接起动。
免费打赏
dust2
2005年01月02日 10:02:56
2楼
35kW的水泵不能直接起动。要降压起动。
回复
sxtzy
2005年01月02日 22:17:38
3楼
有软起动
回复
riverjsg
2005年01月03日 15:32:01
4楼
高手能否解释的详细一点啊!
也让刚入行业的朋友能够更多的了解里面的内容!
回复
ntktsc
2005年01月04日 02:21:44
5楼
不是水泵有问题,是断路器有问题。35kw水泵正常工作电流在60---70A,直接启动时启动电流为3---5倍.可控硅软启动电流也在100A左右,换个100 A的短路器试试!
回复
wangguanshen
2005年01月04日 15:02:25
6楼
原来如此!
回复
sxtzy
2005年01月06日 11:27:26
7楼
换个100 A
回复
jjsjj003
2005年01月12日 00:10:42
8楼
空开小是一个问题.
但四台水泵同时开启时水泵吸入管流量是不是小?还有,水泵开启时应保证系统是满水的,把出水管阀门关小,达到额定压力后慢慢打开.
回复
zhangjianlin198012
2005年01月14日 15:16:20
9楼
我单位天然气锅炉房有四台循环水泵(并联),其中三台使用,一台备用,回水压力为2公斤,水泵的扬程为38米,流量是43m3/h,如果一台泵启动的话,泵前的压力表为2公斤,三台水泵同时启动时,出口的压力才是3.5公斤,按理说水泵并联,流量增加,阻力增大,扬程应当变小,为什么会出现这种情况,请各位高手指点。
回复
sxtzy
2005年03月27日 22:07:06
10楼
各位高手指点。
回复