空调冷冻冷却水泵跳闸现象
shitingquang
2007年03月28日 10:10:43
只看楼主

空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流请问这是开关承受的启动电流太小吗?多谢!多谢了

空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流
请问这是开关承受的启动电流太小吗?
多谢!多谢了
免费打赏
sydyzjl
2007年03月28日 15:31:23
2楼
要用专用星-三角时间继电器以防在转换过程中相间短路。
回复
wudongjie
2007年03月28日 21:19:14
3楼
你的控制柜式成品的,还是自己组装的?请启动之前先把水泵进出水发门关上在启动试一试。
回复
qbw4607
2007年03月28日 21:25:06
4楼
是空气开关还是接触器跳闸?如果是后者,检查热继电器定值情况,或更换。往往由于启动时间较长,热继电器会动作。
回复
cfm1251
2007年08月25日 09:36:52
5楼
转换的时间太长了,开关质量不好也会这样的.
回复
lcm123456
2007年08月25日 11:58:14
6楼
ABB250型250A 的是3P ??AF ??AT的?
回复
lcm123456
2007年08月25日 12:01:28
7楼
3P 250AF 150AT的适中,要是老是这样你要看看是不是短路了