【求助】两台小水泵同时启动,进线开关跳闸
xyedri
xyedri Lv.3
2011年12月22日 10:08:56
只看楼主

我们厂房出现一个问题,离变压器100多米远有两台7.5KW的水泵,单台启动时运行正常,但两台同时启动时,开关会跳闸,不亮是水泵配电柜开关跳,连变压器出来的低压进线柜智能开关也会跳,变压器是2500KVA。是什么原因呢更新:经检查,是水控制柜配的一些设备零线和地线混接了。但为什么这种情况会直接把进线柜智能开关顶跳闸呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 编辑

我们厂房出现一个问题,离变压器100多米远有两台7.5KW的水泵,单台启动时运行正常,但两台同时启动时,开关会跳闸,不亮是水泵配电柜开关跳,连变压器出来的低压进线柜智能开关也会跳,变压器是2500KVA。
是什么原因呢

更新:
经检查,是水控制柜配的一些设备零线和地线混接了。但为什么这种情况会直接把进线柜智能开关顶跳闸呢?


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-24 22:06 编辑 ]
免费打赏
zwdhz
2011年12月22日 11:16:55
2楼
一、短路。一般这样的话,设计的不合理;
二、漏电保护动作。貌似也不可能。一般变压器出来的总开关不大会设计漏电保护功能的呢。
回复
feidankt66
2011年12月22日 11:23:39
3楼
低压开关是智能的,跳闸应该有显示。它显示什么数据?2台电机同时启动,启动电流也就是200A左右也不可能引起低压断路器跳闸。
回复
wwa20111212
2011年12月22日 13:39:04
4楼
先查一查水泵电源线是从配电房的哪个柜里引出来的,有可能与变压器低压进线柜智能开关的控制电源有关。
回复
zyz8438
2011年12月22日 13:48:02
5楼
能否提供相关图纸?方便大家分析!
回复
chenqf
2011年12月23日 15:40:37
6楼
可能两台小水泵同时启动启动电流太大了。也可能短路。
回复
lybb999
2011年12月24日 10:55:01
7楼
零线和地线混接时,进线柜的智能开关是有漏电保护功能的,故因零线接地跳闸
回复
lybb999
2011年12月24日 10:57:34
8楼
补充:2500KVA配变一定有高配室,故低压出线柜智能开关都带漏电保护功能
回复
智库
2011年12月24日 13:47:49
9楼
看来是智能开关带漏电保护功能。N线和PE线接乱后,一部分不平衡电流(尽管很小),从PE线回流,是N线电流减小,相当于智能开关得到了“漏电”的信号,造成智能开关跳脱。
如此而已。
回复
liuwei2888
2011年12月24日 15:07:42
10楼
7.5kw小泵,单台运行没有问题,那单台泵的接线就没有问题,
如果是漏电的话,难道说单台的漏电不足以使总控跳闸,两台就够了?
回复
xinnis
2011年12月24日 15:29:23
11楼